Просмотр полной версии : трм101 стабильность показаний



Гаврил
07.05.2009, 15:01
Собрана система ТРМ101,
ТСП100, нагревательный прибор.
Уставка задана 115°С.
В режиме регулирования проявляются скачкообразные изменения показаний с 114.4 до 77.8 и с 115.0 до 180 и подобные.
Бывает несколько минут нормальные показания.
Fb = 0; inf = 5.
Пробовал 3 разных дачика и 3 разных нагревателя. Условия лабораторные.
В 2005г. работали с ним, для проверки, такого не наблюдалось. Сейчас про него вспомнили. Вот такое наблюдаем.

TiO2
14.10.2009, 01:49
присоеденяюсь, трм200 с 2мя термопарами тхк(l) , жесткие сбои в показаниях, реальная температура в районе 60 а показывает от 220 - 880 скачит как умалешенный.

Maximus
14.10.2009, 10:44
для трм101: на мой взгляд на измерения влияет включение \ выключение выходного устройства, прибор у вас старый (схематехника за это время достаточно сильно изменилась). рекомендую на выход повесить Rc цепочку, если выход прибора "реле". номиналы: R=100...200 ом, с=10...100мкф, напряжением более 220 (если коммутируете 220в).

для трм200: вопрос. каким кабелем соединен датчик и прибор? марка, экран, длинна, где проложен...