PDA

Просмотр полной версии : Интересная дискуссия про панели



Филоненко Владислав
31.05.2007, 16:44
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15520&st=140&gopid=127689&#entry127689

Малышев Олег
31.05.2007, 16:50
Имхо самое интересное на 5-7 страницах

Pilot
06.06.2007, 10:18
Имхо самое интересное на 5-7 страницах
А остальное какой-то блуд.
Задашь технический вопрос. Первые 2 ответа в тему.
Далее понеслась: что лучше чай или кофе, огурец или селедка, быть или не быть, короче, для любителей попедалировать клавиатуру в рабочее время.

Fanat
07.06.2007, 07:50
А остальное какой-то блуд.
Задашь технический вопрос. Первые 2 ответа в тему.
Далее понеслась: что лучше чай или кофе, огурец или селедка, быть или не быть, короче, для любителей попедалировать клавиатуру в рабочее время.

Частично вы быть может и правы. Но за этим флудом теряются некоторые посты - почитайте до конца на досуге.
В итоге по панели скажу (это то что я отписал в ОВЕН) письмом:

Далее по панелям выяснились некоторые недоработки, о которых хотелось бы донести разработчикам:
1. Клеммные выводы под питание панели не помечены - где +24В, а где 0В, причем не только на панели самой нет информации о подключении, но и в тех.документации конкретных схем тоже нет. Таким образом мы чуть не спалили тестовую панель - она задымилась, но работать продолжила. Требует уточнения и схема подключения 485 интерфеса - ясно и точно определить где Дата +, а где Дата - как и принято при обозначении 485 интерфейса.
В итоге мы на панели все-таки нашли где + а где -, но уж очень незаметно это написано однако. Что все-таки стоит наклеить на входной штекер бирочки? А по 485-му путемся таки - просто если ПЛК ОВЕН, то проблем нет - у них все А и В, а если другой, то уже сложнее.
2. Панель некорректно работает с булевыми значениями - скорее всего проблема в том, что в итоге булевый регистр модбаса занимает все равно байт/а может и 2байта, а панель скорее всего пишет в этом байте младший бит, но у ПЛК младший бит находится там где у панели старший. В итоге они пишут и считывают один байт, но противоположные биты. В общем есть проблемы с булевыми значениями.
Тут проблема мне не ясна до сих пор - это все касается ПЛК Сегнетикс и панели ОВЕН при их взаимодействии. по работе ПЛК ОВЕН и его панели узнаем сегодня.
3. Самы большой минус по панели - софт. Еге периодически "глючит" и после этого выдается фраза типа "ошибка сохранения" после этого весь проект, вся сделаная работа потеряны - файл больше не открыть. Данный глюк в основном проявляется на достаточно больших проектах в 10-20 экранов. Работа за половину дня была потеряна - в нашем случае. Далее для того, чтобы выполнить работу пришлось сохраняться через каждую минуту в разные файлы.
4. Для графиков не хватет возможности подписи осей координат.
5. Шрифт менее 8 не сделать, да и в области ввода/вывода хотелось бы иметь возможность менять шрифт и его размер.
6. Английский язык в меню пароля и времени убивает всю радость от работы с панелью.
7. Хотелось бы иметь возможность передавать время из панели в ПЛК и наоборот.
8. Работа с паролем в инструкции описана не очень хорошо - пришлось разбираться самим.

Fanat
15.06.2007, 17:39
господа, мой пост выше остался без внимания?
некоторые баги устранены, конечно, но остались вопросы, честно говоря, на которые хочется получить ответ.

Ельцов Андрей
15.06.2007, 19:07
Частично вы быть может и правы. Но за этим флудом теряются некоторые посты - почитайте до конца на досуге.
В итоге по панели скажу (это то что я отписал в ОВЕН) письмом:

Далее по панелям выяснились некоторые недоработки, о которых хотелось бы донести разработчикам:
1. Клеммные выводы под питание панели не помечены - где +24В, а где 0В, причем не только на панели самой нет информации о подключении, но и в тех.документации конкретных схем тоже нет. Таким образом мы чуть не спалили тестовую панель - она задымилась, но работать продолжила. Требует уточнения и схема подключения 485 интерфеса - ясно и точно определить где Дата +, а где Дата - как и принято при обозначении 485 интерфейса.
В итоге мы на панели все-таки нашли где + а где -, но уж очень незаметно это написано однако. Что все-таки стоит наклеить на входной штекер бирочки? А по 485-му путемся таки - просто если ПЛК ОВЕН, то проблем нет - у них все А и В, а если другой, то уже сложнее.
2. Панель некорректно работает с булевыми значениями - скорее всего проблема в том, что в итоге булевый регистр модбаса занимает все равно байт/а может и 2байта, а панель скорее всего пишет в этом байте младший бит, но у ПЛК младший бит находится там где у панели старший. В итоге они пишут и считывают один байт, но противоположные биты. В общем есть проблемы с булевыми значениями.
Тут проблема мне не ясна до сих пор - это все касается ПЛК Сегнетикс и панели ОВЕН при их взаимодействии. по работе ПЛК ОВЕН и его панели узнаем сегодня.
3. Самы большой минус по панели - софт. Еге периодически "глючит" и после этого выдается фраза типа "ошибка сохранения" после этого весь проект, вся сделаная работа потеряны - файл больше не открыть. Данный глюк в основном проявляется на достаточно больших проектах в 10-20 экранов. Работа за половину дня была потеряна - в нашем случае. Далее для того, чтобы выполнить работу пришлось сохраняться через каждую минуту в разные файлы.
4. Для графиков не хватет возможности подписи осей координат.
5. Шрифт менее 8 не сделать, да и в области ввода/вывода хотелось бы иметь возможность менять шрифт и его размер.
6. Английский язык в меню пароля и времени убивает всю радость от работы с панелью.
7. Хотелось бы иметь возможность передавать время из панели в ПЛК и наоборот.
8. Работа с паролем в инструкции описана не очень хорошо - пришлось разбираться самим.

Отвечу на Ваши вопросы.
1. На панели действительно написано, что куда подключать +24 0 V. Думаю ничего менять здесь не будем. С А и В у нас уже устоялось такое обозначение, А(+) В (-) в руководстве обозначим, на переходнике если необходимо, сделаем. Но думаю один раз разобраться и дальше проблем никаких. Тем более, что если Вы перепутали + и - то ничего не произойдет.
2. Исправлено. Это была такая работа ПЛК.
3. Опишите пожалуйста ситуацию при которой подвисает софт. Мы это исправим.
4. Постараемся исправить.
5. Постараемся исправить. Но по поводу изменения шрифтов выводящих прошивку не уверен, если пользоваться стандартами то получится создать больше экранов.
6. Постараемся исправить.
7. Вопрос постараемся решить.
8. Настоящее руводство было изменено по сравнению с опытной партией. Проблема осталась до сих пор или сейчас в руководстве этот пункт не понятен?

Fanat
15.06.2007, 20:07
по поводу глюков софта ничего вразумительного сказать не смогу - он глючит на 2 компах где стоит. глюки начинаются, когда много экранов и элементов. около 10-15 экранов, графики и т.д.

Ельцов Андрей
16.06.2007, 02:57
по поводу глюков софта ничего вразумительного сказать не смогу - он глючит на 2 компах где стоит. глюки начинаются, когда много экранов и элементов. около 10-15 экранов, графики и т.д.

Лично у меня такое встречалось только тогда когда я делал копии экранов. Это мы исправим!

Fanat
16.06.2007, 09:49
лично у меня такое встречалось только тогда когда я делал копии экранов. это мы исправим!
так точно! глюки начинаются после копирования, я припоминаю тоже. кстати автосэйв и резервный файл тоже неплохо было бы сделать. и востановление испорченных.