PDA

Просмотр полной версии : можно ли уменьшить время запуска плк



Sniper007
06.05.2009, 08:32
плк100-рм.
при подаче питания начинает работать только секунд через 10. для объекта это не страшно, но у меня к плк подключен мдвв и у него выставлен максимальный тайм-аут 5 секунд.
можно ли уменьшить время запуска плк? или придется на мдвв увеличить таймаут?

Филоненко Владислав
06.05.2009, 10:37
нельзя, в это время монтируется файловая система и идёт проверка железа. к сожалению, там уже некуда оптимизировать.

Sniper007
11.05.2009, 13:51
отключил безопасное состояние мдвв.
на будующее. не сможете ли вы в следующих прошивках сделать чтобы до полной загрузки файловой системы плк начал опрашивать Rs-485?

Филоненко Владислав
12.05.2009, 09:03
как? задание на опрос 485 содержится в файле программы. файл доступен только после загрузки файловой системы. файловая система загружается в момент монтирования.

Sniper007
12.05.2009, 16:57
ну нет, так нет...