PDA

Просмотр полной версии : проблема с мва8



o_nik
04.05.2009, 18:41
доброго времени суток.

проблема следующего характера:
запускаем объект, среди прочих приборов овен в щите стоит мва8, к которому подключены 5 уровнемеров Lmp 307 (питаются все от мва) и 2 расходомера рэв-п фотон и метран 371 (со своим питанием).
при первых пробах запуска, через некоторое время мва начинает показывать на нескольких входах неверные значения (вольтметр на клеммах показывает нормальное напряжение).
в результате заменяем мва на новый, некоторое время он работает нормально, но периодически, при включении питания (после длительного простоя - более суток) ничего не показывает на входах, потом "опомнившись" начинает показывать. проработав около недели, второй вход начинает показывать постоянно более 20 ма.
в чем может быть проблема, можно ли что-то предпринять без отправки в сервис?

Kirill
05.05.2009, 10:11
доброго времени суток.

проблема следующего характера:
запускаем объект, среди прочих приборов овен в щите стоит мва8, к которому подключены 5 уровнемеров Lmp 307 (питаются все от мва) и 2 расходомера рэв-п фотон и метран 371 (со своим питанием).
при первых пробах запуска, через некоторое время мва начинает показывать на нескольких входах неверные значения (вольтметр на клеммах показывает нормальное напряжение).
в результате заменяем мва на новый, некоторое время он работает нормально, но периодически, при включении питания (после длительного простоя - более суток) ничего не показывает на входах, потом "опомнившись" начинает показывать. проработав около недели, второй вход начинает показывать постоянно более 20 ма.
в чем может быть проблема, можно ли что-то предпринять без отправки в сервис?

Немного подробнее: какие сигналы приходят на МВА ток или напряжение?
Если возможно, приведите схему подключения датчиков.

В щите или вблизи от линий связи есть источники помех (пускатели, двигатели, частотники)?

Сколько проходит времени от включения МВА до состояния "опомнившись"?

На других измерителях в щите подобные сбои происходят?
К чему подключен МВА? Т.е. какое оборудование его опрашивает?

o_nik
05.05.2009, 18:29
1. на мва приходит ток (про вольтметр писал, т.к. измеряли на резисторе)
схема: 1229
2. источников помех вблизи нет
3. проходит минут 10-20
4. в щите еще два мдвв и один плк154-220.и-l, пока работают без сбоев
5. подключение по Rs-485 следующее: плк154-220.и-l -> мва8 -> мдвв-р -> мдвв-р -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1 -> пкп1. опрашивает контроллер, протокол овен, скорость 28.8к.

P.s.
сегодня второй вход мва заработал, оказалось, что самостоятельно слетели некоторые настройки конфигурации мва (с чем это связано??). после переконфигурации пока работает.

Николаев Андрей
05.05.2009, 20:38
самостоятельный "слет настроек" - вещь совершенно не объяснимая, и почему то не повторяемая. чтобы исключить возможность слета настроек поставьте первую перемычку на мва в состояние замкнуто.
ну и убедитесь, что случайно никто их не сбивает.

Sunnytommi
17.04.2013, 07:11
попробуйте отдельный блок
питания для своих первичных цепей.