Здраствуйте !
вопрос: трм 101 управляет уровнем наполнения бака, необходима сигнализация по верхнему И нижнему уровню но в паспорте на прибор предусмотрена авария по абсолютному значение только верхней или только нижней границы,всвязи с этим возможна ли поставка прибора с измененой прошивкой ? В которой можно будет устанавливать обе границы одновременно.

Зоя
31.05.2007, 09:17
В ТРМ101 по второму каналу есть U-образная логика срабатывания двухпозиционного регулятора. Т.е. реле срабатывает, если регулируемая величина выйдет за пределы.</O:p>
<O:pПараметр ALt=01
</O:p

КМК
31.05.2007, 15:55
В ТРМ101 по второму каналу есть U-образная логика срабатывания двухпозиционного регулятора. Т.е. реле срабатывает, если регулируемая величина выйдет за пределы.</O:p>
<O:pПараметр ALt=01
</O:p

дело в том что при задании напрмер 7.5 у нас верхний аварийный 9 а нижний всего 3, поэтому обойтись одной величиной Х неудается :(

Maximus
19.06.2007, 17:50
трм101 существует только с одной прошивкой... изменить ее практически невозможно.
такой алгоритм как у вас при помощи этого прибора сделать не получится... единственное что приходит в голову - это "увеличить" количество выходов. т.е. сигнал с датчика последовательно с трм101 подключить к прибору с 1-м выходом "реле" (например трм201-щ2.р). и тогда 2-й выход трм101 настроить на срабатывание "меньше", а выход трм201 на срабатывание "больше". цена вопроса: трм201 - 2242р. + место и коммутация в щите.