PDA

Просмотр полной версии : датчик температуры и плк



Василий Власов
30.04.2009, 08:30
столкнулся с проблемой подключения датчиков температуры к плк-150-i.m. проблема в том, что при конфигурации аналоговых входов в списке возможных модификаций нет конкретных датчиков. (у меня датчик тс 045-50м.в3.60). был опыт подключения к модулю мва. при конфигурировании входов я выбрыл датчик, и все прошло удачно.
подскажите как быть.

заранее спасибо.

Николаев Андрей
01.05.2009, 10:05
1. Прочитать документацию по конфигугированию. PLC Configuration.
2. Выбрать аналоговый вход. Правой кнопкой выбрать меню заменить (replace) модуль. Выбрать RTD сенсор
3. В настройках модуля выбрать тип датчика. Указан номинал сопротивления и градулировка.