PDA

Просмотр полной версии : возможность использования ттр в агрессивных средах



Саныч69
29.04.2009, 00:21
доброго вам времени суток! у меня возник вопрос: а возможно ли использование ттр в агрессивной среде(если быть точным- на ферме по содержанию крс)?

Сергей Бондаренко
04.05.2009, 07:07
условия эксплуатации для электротехнического оборудования на фермах действительно оставляют желать лучшего, среда доводит металл до его физического старения и ржавчины довольно быстро.
только вопрос - где вы планируете использовать реле? непосредственно в самом помещении фермы для управления транспортёрами и сопутствующего оборудования или например в помещении где расположено доильное оборудование или охладители для молока? В любом случае твердотельное реле будет гораздо надежней в работе любого обычного коммутационного аппарата (контактора, пускателя, электромеханического реле) т.к. не имеет контактной группы и механических движущихся частей, а значит и ломаться\стареть нечему.
Само твердотельное реле марки Kippribor выполнено в герметичном корпусе. если вы установите твердотельное реле в каком-либо защитном боксе (шкафу, герметичном корпусе от пускателя) чтобы избежать окисления и ржавения контактных площадок в месте присоединения проводов, то оно будет исправно работать долгие года.
только просьба учитывать что реле не выдерживает перегрузок даже кратковременных, а потому для надежной длительной работы, выбирайте реле с большими запасами по току: для ламп накаливания и электродвигателей -с запасом по току в 15 раз, для тэнов -с запасом не меннее чем в 30%, и конечно не забывайте устанавливать твердотельное реле на охлаждающий радиатор в случае коммутации нагрузки с током свыше 5...10А