О дин из входов (3 вх.) во время жары перестает считывать данные. Прибор по отношению к плк самый дальний.
Филоненко Владислав
29.05.2007, 13:56
? А поподробнее?
Число приборов, скорость обмена, период опроса, настройка этого 3-го входа, если принести прибор поближе/заменить?
Канал не опрашивается (вообще не реальная ситуация, если идет опрос других) или дает Exception, к примеру слишком высокое входное значение?
Может быть в этом дело?
всего приборов 10 из них 3 МВА8. Скорость 11к , прериод опроса 1000. тип датчика ТСМ50М(CU 50) W100=1.426.
Через сет. конфиг при опросе ничего не выдает когда прибор в сети с остальными, но на столе все входы работают. есть похожая ситуация на отдельной ветви сети никак не связаной с этой, но там 3 вх. постоянно не работает.
Малышев Олег
29.05.2007, 14:18
Возможно у вас совпали адреса. Посмотрите нет ли приборов у которых сетевой адрес = базовый адрес этого МВА + 2
ксожалению нет. адреса идут : 8 16 24 32.... и тд
есть вариант, что глючит сеть но другието входды не глючат!:confused:
Малышев Олег
29.05.2007, 14:28
>> 10 из них 3 МВА8
А другие приборы ТРМ138?
незарегистрированный
29.05.2007, 15:01
остальные МВУ8
Малышев Олег
29.05.2007, 15:22
Если Вы в сетевом конфигураторе можете увидеть (не увидеть значение) в сети приборов может имеет смысл методом последовательного отключения найти прибор, который не дает работать?
Здравсвуйте. Та же проблемма и у меня. В сети RS485 ПЛК-OWEN(master) - adr(8) 1 и МВА8-OWEN(slave) - adr(8) 16....
После рестарта устанавливается связь. Все каналалы опрашиваются без проблем за исключением третего - показывает 0. Спустя примерно 5 - 10минут начинает работать нормально. И так каждый раз после проподания напряжения.