PDA

Просмотр полной версии : мпр 51



иван 59
27.04.2009, 20:36
прибор может выключиться в любое время ошибок не вижу ,пуск ,программа начинается с начала

Lightning
28.04.2009, 17:55
мпр51 очень не любит, когда рядом с ним срабатывает силовая автоматика, контакторы, реле и т.д.
в свое время проблему постоянных вылетов его по аварии мы решили выносом мпр51 в отдельный заземленный шкаф и гальванической развязкой.
есть возможность просто отнести сам прибор метров на 5 от его штатного места?

иван 59
28.04.2009, 21:33
сегодня сходил и посмотрел старую камеру там регулятор тр 8060-м1 и между термопарами и блоком регулятора на каждый канал поставлен самопальный блочок ,2 конденсатора,броневой тр-ор,2 конденсатора ,--что это может быть технолог говорит пока не поставили этот блок было такое же отключение

Kirill
04.05.2009, 10:33
сегодня сходил и посмотрел старую камеру там регулятор тр 8060-м1 и между термопарами и блоком регулятора на каждый канал поставлен самопальный блочок ,2 конденсатора,броневой тр-ор,2 конденсатора ,--что это может быть технолог говорит пока не поставили этот блок было такое же отключение

похоже на фильтр.
как давно произведен мпр?
на приборах до сентября 2008 помехозащищенность была не достаточно эффективной. в обновленных приборах большая часть таких сложностей разрешена.