Просмотр полной версии : вычисление влажности по тсух и т мокр
Юрий_Уфа
27.04.2009, 10:35
Прошу совета. Как вычислить влажность воздуха в камере коптильной, имея измеренные значения Тсухого и Тмокрого термометров в диапазоне температур сухого 20...100град С. на ПЛК100.
Если кто-то уже прошел этой тропой, сообщите на info@uralavt.ru
как это сделать разумней.
Sniper007
28.04.2009, 07:16
У ОВЕН есть своя разработання библиотека, которая решает данную проблему.
Находится она в библиотеке Pid_regulators. Называется Psi_moist. Скачать можно здесь
http://www.owen.ru/device/88206764
Юрий_Уфа
28.04.2009, 16:39
спасибо! спасибо!
Sergey666
28.04.2009, 23:11
1-Psi-moist во первых врет со страшной силой , а во вторых при Тсух>35 не работает.
Выкладываю как есть то ,что работает и в коптильной камере ,и в варочной камере.
ПЛК150 Лучше не использовать (довольно-таки глючный аппарат),на мой взгляд оптимально -ПЛК100+МВА , или модуль аналогового ввода другого производителя.
Николаев Андрей
01.05.2009, 09:24
все вопросы с плк150 на данный момент решены, и его вполне можно использовать (в конце 2008 года были переразведены 2 платы).
так что сейчас все совершенно нормально.
Зуйков Александр
16.12.2009, 10:57
Psi-moist отсутствует в pid_reg2, а pid_regulators, как следует из списка поддерживаемых в ПЛК63 библиотек, на ПЛК63 работать не должен. Выглядит сие довольно странно.
Вопрос: Есть для ПЛК63 такой вычислитель относительной влажности? Или тут без альтернатив нужно писать прогу-вычислитель?
lara197a
16.12.2009, 11:19
Здравствуйте!
Что такое "round" в выложенной программе?
Acid CooL
16.12.2009, 11:38
Подключена библиотека Oskat 2.71. Функция Round оттуда:
FUNCTION round : REAL
VAR_INPUT
in : REAL;
N : INT;
END_VAR
VAR
X: REAL;
END_VAR
(*
version 1.2 8. jan 2008
programmer hugo
tested by tobias
this function rounds a real down to n digits behind the comma.
round(3.1415,1) = 3.1
*)
А по поводу вычисления влажности, можно попробовать загнать формулу из описания библиотеки Pid_regulator (или почитать в Глоссарии (http://www.owen.ru/support/99845826)) в свой ФБ
Зуйков Александр
16.12.2009, 12:04
формула штука несложная, но к ней как минимум нужно загонять таблицу насыщающей упругости для всего рабочего (для данной установки с небольшим запасом) диапазона температур. Потому и есть спрос на библиотеку. Можно найти книжную формулу для Е, но она великовата. Sergey666, а как у вас получилось такое выражение?
E_n:=6.1121*EXP((17.5043*T_moist1)/(241.2+T_moist1));
Sergey666
17.12.2009, 23:14
долго-долго искал ,уже не помню где ,формулы и "технологию"вычисления влажности воздуха психрометрическим методом .все ,довольно -таки,сложно,много таблиц ,да и формулы громоздкие.а вышеприведенная формула это упрощенный вариант , для "машинного"вычисления.
но она работает.
вообще регламентирует расчеты гост 8.524-85 ,текста у меня нет,но в нете найдете .
Зуйков Александр
18.12.2009, 10:12
спасибо. формула такая и правда на порядок упрощает жизнь. и почти все, что начинается со слова гост, я раскопаю у себя.
Добрый день! Может кто сможет расписать пошагово более подробно про программу от Sergey666. Как для чайника. В формулах я разобрался. Интересует подход и суть написания программы вместе с подбором оборудования.
Странные значения получаются по этой формуле, не сходятся с психрометрическими таблицами.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot