PDA

Просмотр полной версии : ип-320 и список тревог



Zulu
23.04.2009, 13:15
Подскажите начинающему как использовать список тревог в панели. Или в каком документе это описано. Предполагается работа панели как слэйв с ПЛК150. Существует ли связь между этим списком тревог и Alarm configuration в ПЛК? Спасибо.

AVit
23.04.2009, 14:39
Подскажите начинающему как использовать список тревог в панели. Или в каком документе это описано. Предполагается работа панели как слэйв с ПЛК150.
в конфигураторе ип320, в настройке тревог указывается адрес регистра с которого будет считыватся данные.
В кодесис , в конфигурации ПЛК создается регистр с указанным адресом (можно или 8битовый или 2-х байтный) , каждый отдельный бит этого регистра будет вызывать появление на панели соответствующей ошибки или сообщения . (первый бит- первое сообщение, второй - второе сообщение итд.). если выбереш 2-х байтный то включать биты можно маской - "имя переменной"."номер бита"


Существует ли связь между этим списком тревог и Alarm configuration в ПЛК? Спасибо.
Прямой связи нет, но некоторые функции Alarm configuration использовать можно.

Zulu
23.04.2009, 18:31
в конфигураторе ип320, в настройке тревог указывается адрес регистра с которого будет считыватся данные.

На страничке Список тревог присутствуют только надписи: "Стартовый бит №", "Бит №", два комбобокса и таблица с битами тревог. Куда вводить номер регистра?

Ельцов Андрей
24.04.2009, 10:49
На страничке Список тревог присутствуют только надписи: "Стартовый бит №", "Бит №", два комбобокса и таблица с битами тревог. Куда вводить номер регистра?

При работе панели в режиме слейв область памяти едина. Т.е. в общей сложности у Вас имеется 2048 бит (127 регистров). При записи значения в 0 регистр меняются состояния в 0..15 битах и т.д. Таким образом, когда вы задаете список алармов начиная с 0 бита, чтобы вывести авариное сообщение ПЛК должен записать значение в 0 регистр. Если у Вас аварийных сообщений больше чем 16, то пишите новое значение во 2й регистр и т.д.
Кадый бит регистра в ПЛК можно менять по отдельности...

Zulu
24.04.2009, 11:09
при работе панели в режиме слейв область памяти едина. т.е. в общей сложности у вас имеется 2048 бит (127 регистров). при записи значения в 0 регистр меняются состояния в 0..15 битах и т.д. таким образом, когда вы задаете список алармов начиная с 0 бита, чтобы вывести авариное сообщение плк должен записать значение в 0 регистр. если у вас аварийных сообщений больше чем 16, то пишите новое значение во 2й регистр и т.д.
кадый бит регистра в плк можно менять по отдельности...
благодарю, всё понятно.