Просмотр полной версии : максимальное количество экранов и алармов ип320.
какое максимальное количество экранов и алармов можно использовать в панели ип320? и как сильно будет количество экранов и алармов сказываться на быстродействии панели и загруженности канала связи с плк?
Ельцов Андрей
22.04.2009, 15:21
Здравствуйте,
В ип320 основное ограничение это размер энергонезависимой памяти - 64к. Вы можете добавить любое количество регистров, ограничивается адресацией в modbus и любое количество битов. Ограничение действует только на аварийные биты, их может быть не более 127 (от 0 до 126).
Естественно количество экранов также можно считать неограниченным, т.к. 100 экранов это уже много для такого объема памяти.
Другой вопрос если панель работает в режиме slave. Количество регистров ограничено до 127. количество бит соответственно 2047.
Оказывается имеет значение начальный бит в списке тревог панели ИП320 (панель - мастер). С нулевого работает без проблем (64 аварии), а вот попробовал с 321 (это получается 20-й регистр) и сразу нет связи с панелью. Хотя регистров в слэйве ПЛК сделал с запасом.
Сделайте с 320-ого (нулевой 20-ого) - и опять все получицца
Да, действительно получилось! Я не правильно посчитал. Кто бы мог подумать, что панель может лишиться связи, если не с нулевого бита регистра аварии начинаются. Валенок, спасибо большущее!!!