PDA

Просмотр полной версии : сетевой контроллер



Anton_Minsk
20.04.2009, 14:51
Зубры автоматизации!
Вопрос Вам!
Нужна какая нибудь идея как собрать информацию с большого количеств контроллеров, 10-30 штук при условии что с каждого контроллера поступает 80 переменных(40 булевых, 40 вордовских). Это в сумме где то 2400 переменных.
после сбора переменных их всех удаленно через передачу данных по GSM каналу отправляю на СКАДУ.
Сейчас использую UDP. через Изернет собираю все переменные в одну кучу на ПЛК100(правда всего с 5 контроллеров) и все работает.
так вот, если нарастить эту кучу до 30-40 контроллеров будет ли оно работать? решал ли кто такие задачи?:confused:

и просунуть такое количество информации через 9600 модема опять же проблемотично.
может есть какие сетевые контроллеры которые как то решают этот вопрос?

BizON
21.04.2009, 12:19
Зубры автоматизации!
Вопрос Вам!
Нужна какая нибудь идея как собрать информацию с большого количеств контроллеров, 10-30 штук при условии что с каждого контроллера поступает 80 переменных(40 булевых, 40 вордовских). Это в сумме где то 2400 переменных.
после сбора переменных их всех удаленно через передачу данных по GSM каналу отправляю на СКАДУ.
Сейчас использую UDP. через Изернет собираю все переменные в одну кучу на ПЛК100(правда всего с 5 контроллеров) и все работает.
так вот, если нарастить эту кучу до 30-40 контроллеров будет ли оно работать? решал ли кто такие задачи?:confused:

и просунуть такое количество информации через 9600 модема опять же проблемотично.
может есть какие сетевые контроллеры которые как то решают этот вопрос?

Интерестно Вы както посчитали кол-во переменных :o
Для данной задачи стоило бы считать общий трафик данных а в этом подсчете будет очень важно точное кол-во байт.
Если брать грубый подсчет то : 1 "вордовская" переменная равна 16 битам, дискрет соответсвенно 1-но битовый
40*30=1200 бит "булевых" переменных
1200*16=19200 бит "вордовских" переменных
19200+1200=20400 бит сумарного объема передаваемых данных
добавим 20% на запрос
20400+4000=24400
...и 20% на протокол (не знаю какой у Вас)
24400+4800=29200 бит сумарного трафика
При данной скорости обмена (9,6 кБод) и при условии что в модеме не исполюзутся дополнительные методы сжатия данных:
9600 импульсов (бод) в секунду = 9600 бит в секунду
28400\9600=3 секунды
Вот приблизительно с такой частотой будут обновлятся теги на SCADA-системе (напомню - подсчет довольно груб)

При этом следует учитывать "внутреннюю" шину данных, между 30 контроллерами возможны дополнительные задержки.

magirus
21.04.2009, 17:53
не так, я тут спрашивал про скорость опроса мдвв с контроллера...
вечером поищу темку...
может и не прав:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2692&highlight=%CC%C4%C2%C2