помогите пожалуйста! не могу разобраться с подключением аналог. входа.
написал программу, всё работает кроме него. первый вход Rtd (real) преобразую в Word и отправляю в регистр для отображения в панели.
при включении в конфигураторе вижу на входе Real непонятное число типа -2.67886 +038 которое не меняется ни при каких условиях. тсм-100 подключал к разным входам результат почти такокой же. что это за цифры и как с ними работать. бился 2 дня и без толку.

Sergey666
20.04.2009, 22:17
очень похоже на то ,что неправильно сконфигурирован аналоговый вход.
внимательно почитайте описание конфигуратора, и проверьте все ли у вас правильно.

kait-leon
21.04.2009, 12:27
конфигурировал согласно мануалу. может дело в плк? я его покупал в январе 07 года. говорят у них тогда была неразбериха с аналог. входами.
еще заметил одну ситуац. когда я сконфиг. все 4 входа и подсоединил 3 тсм 100 и один I.4-20 то показания начали менятся на 1-вх. только тогда когда я прописал его как 385-500(500 ом) и самое интересное что токовый вх. при изменении на нем сигнала меняет показания на Rtd входах, хотя сам показывает тоже бредятину!!! вот такие танцы с бубном.

Николаев Андрей
22.04.2009, 17:37
как я понял у вас используется панель. по какому интерфейсу?
как ведут себя аналоговые входы, если панель отключена?

kait-leon
27.04.2009, 09:40
всё, вопрос снят.... разобрался сам. не правильно был распаян переходник к стенду для котловой автоматики...