Просмотр полной версии : ПКП1, не проходит CSET



Samel
17.04.2009, 15:36
не получается установить нужную позицию. Команды COPN, CCLS, CSTP работаю нармально.

Для установки позиции на 25%: посылаю
23 47 4A 47 49 4C 55 47 50 47 49 4C 47 52 4D 4C 4F 0D

Samel
19.04.2009, 23:35
Help!!!! очень нуно!!!

Samel
20.04.2009, 11:57
Help!!! Горят сроки

Samel
20.04.2009, 15:00
кто сталкивался с этой проблемой? что не так делаю.

Samel
20.04.2009, 16:51
.......................

Максим Александрович
21.04.2009, 10:10
Добрый день!
проверьте работоспособность прибора и отработку команд в Master SCADA.
Если результат окажется неудовлетворительным, то это - неисправность прибора.
Если в Master SCADA всё работоспособно, то скорее ваша программа не работоспособна.

Samel
07.05.2009, 18:09
заметил еще один момент:
посылаю команду Cset.
так как к пкп неподключен датчик импульсов, возникает авария перегрузки. для сброса аварии посылаю команду Cstp.
команда проходит(авария сбрасывается), но ответ от пкп не приходит.
в чем может быть проблема???

Samel
11.05.2009, 16:04
кто нить сталкивался?

Максим Александрович
12.05.2009, 11:22
заметил еще один момент:
посылаю команду Cset.
так как к пкп неподключен датчик импульсов, возникает авария перегрузки. для сброса аварии посылаю команду Cstp.
команда проходит(авария сбрасывается), но ответ от пкп не приходит.
в чем может быть проблема???

Данный вопрос решается разработчиком данного прибора.
Постараемся разобраться быстрее.

o_nik
19.05.2009, 20:43
не получается установить нужную позицию. Команды COPN, CCLS, CSTP работаю нармально.

Для установки позиции на 25%: посылаю
23 47 4A 47 49 4C 55 47 50 47 49 4C 47 52 4D 4C 4F 0D

Контрольная сумма подсчитана не правильно:
для 25% открытия и адреса прибора 3 должно быть:
23 47 4A 47 49 4C 55 47 50 47 49 4C 47 54 50 4F 4B 0D

Samel
20.05.2009, 09:39
Контрольная сумма подсчитана не правильно:
для 25% открытия и адреса прибора 3 должно быть:
23 47 4A 47 49 4C 55 47 50 47 49 4C 47 54 50 4F 4B 0D

Спасибо за ответ. Но уже сам давно разобрался. Сейчас проблема в другом. Если кто сталкивался ответе. Посылаю команду Cset. так как к пкп неподключен датчик импульсов, возникает авария перегрузки. для сброса аварии посылаю команду Cstp. Команда проходит(авария сбрасывается), но ответ от пкп не приходит.