Просмотр полной версии : Не удается установить связь с ПЛК...



Василий Власов
17.04.2009, 10:38
Не удается установить связь с ПЛК-150,программа CoDeSys пишет "the selected PLC profile does not match the profile of the target". Причем соединяемся через Ethernet.

Также когда пытаемся соединится через RS232, устанавливаем виртуальный СОМ порт через переходник RS232/USB связи вообще нет.
Подскажите в чем может быть проблема.

Заранее спасибо.

magirus
17.04.2009, 11:42
выбранный ПЛК не совпадает с таргет файлом.

Василий Власов
17.04.2009, 11:47
выбранный ПЛК не совпадает с таргет файлом.

Проблема в том, что выбран нужный таргет файл, но связь не устанавливается...

Kirill
17.04.2009, 12:51
Проблема в том, что выбран нужный таргет файл, но связь не устанавливается...

Какой у вас ПЛК - маркировка на корпусе (русскими буквами)?
И какой таргет вы используете?

Василий Власов
21.04.2009, 08:59
Какой у вас ПЛК - маркировка на корпусе (русскими буквами)?
И какой таргет вы используете?

Маркировка контроллера ПЛК150-220.U-M.
Маркировка таргет файла аналогична...


Контроллер при попытке связи с ним пишет то "ошибка связи", то "выбранный контроллер не соответсвует выбранному таргет файлу".
Пару раз с контроллером удавалось установить связь, но конфигурация контроллера была пустая, как-будто он не прошит.
Попытались его прошить самостоятельно версией 2.05.7. Вроде все прошло удачно. Выбрали новый таргет файл PLC150.U-M версии 2.05. Снова то "ошибка связи", то "выбранный контроллер не соответсвует выбранному таргет файлу".

Николаев Андрей
22.04.2009, 18:50
Такие сообщения появляются когда путаница с Target файлами.
1. Снесите С ПОМОЩЬЮ УТИЛИТЫ INSTALL TARGET все файлы. Именно с помощью данной утилиты, не ручками.
2. Определитесь точно с типом контроллера и необходимым таргетом (можно с помощью гипертерминала).
3. Установите необходимый таргет - все как рукой снимет

Филоненко Владислав
22.04.2009, 19:04
возможно, что у вас в сети несколько контроллеров с одинаковым Ip. тогда такая ситуация с то логинится/то нет, то совпадает таргет/то не совпадает и программа куда-то делась вполне объяснима.

QWERTY
15.05.2009, 11:55
потскажите почему комп не хочет связыватся с плк 154 по Rs-232

magirus
15.05.2009, 13:47
а что пишет то?
1) неисправен кабель
2) неисправен плк
3) не правильные настройки связи,
4) не работает ком порт

Kirill
15.05.2009, 14:41
потскажите почему комп не хочет связыватся с плк 154 по Rs-232

Опишите подробнее, что и как делаете, и что вам выдает на это codesys и ПЛК.

aven
12.12.2009, 12:04
Не удается установить связь с ПЛК-150. CoDeSys пишет "the selected PLC profile does not match the profile of the target".
Выкопал контроллер ПЛК150 - 220 - И - М ...ща номерок дам, о! M08-000674 MAC 67:77:01:08:4C:48
Скачал http://www.kipshop.ru/CoDeSys/2.02.8/target_2.02_PLC150.zip
Решил что написано U-M
Начал перебирать и попал на соответствие PLC150.I-M:eek:

Ошибок нет. Горит зелёный глаз. Программа делает вид что грузится, но по кол-ву байт видно недогружает. Контроллер мычит и пишет Communications Error.
при новой попытке logon пишет что нет программы и предлагает загрузить
И вообще ничего не работает 8=( Замыкаю DI0 и DI1 - диоды на входах не светятся 8?(
EasyWorks не коннектится.
Что делать?

Николаев Андрей
12.12.2009, 13:48
подключиться к гипертерминалу, и выложить данные из гипертерминала при перезагрузке контроллера. как это сделать - тысячу раз описано на форуме...