PDA

Просмотр полной версии : требуется нестандартное решение



vad54
16.04.2009, 07:31
Требуется регулятор температуры для отопления со следующими функциями:
1. На тепловом вводе на объекты теплопотребления температура подающего не соттветсвует графику, как правило значительно ниже (70 - 80 градусов в зимний период).
Необходимы регуляторы, которые бы поддерживали температуру обратки за счет изменения расхода сетевой воды. Клапан установлен на обратке, так как из за слабой гидравлики нельзя ограничивать располагаемый на входе напор. Системы отопления без подмеса, в связи с тем, что температура подачи и так низкая.

Николаев Андрей
16.04.2009, 09:13
Ну в общем ничего смертельно нестандартного нет.
Для управления клапаном Вы можете использовать ТРМ212 и задать свой график (до 10 точек).
ТРМ32 так же имеет возможность задания своего графика.

Wer
16.04.2009, 21:31
Нельзя отсутствие теплосьема на отопительных приборах подменить регулятором температуры обратной воды. Надо решать саму проблему, а не уходить на температурный график с более низкими параметрами. Любой учебник по отоплению вам предложит перейти на более высокий график как эффективный. Вы же пытаетесь идти назад. Неправильно.

vad54
17.04.2009, 11:04
Нельзя отсутствие теплосьема на отопительных приборах подменить регулятором температуры обратной воды. Надо решать саму проблему, а не уходить на температурный график с более низкими параметрами. Любой учебник по отоплению вам предложит перейти на более высокий график как эффективный. Вы же пытаетесь идти назад. Неправильно.

К сожалению реальные ситуации и возможности не всегда соответствуют решениям из учебников!

Wer
18.04.2009, 22:52
Нельзя отсутствие теплосьема на отопительных приборах подменить регулятором температуры обратной воды. Надо решать саму проблему, а не уходить на температурный график с более низкими параметрами. Любой учебник по отоплению вам предложит перейти на более высокий график как эффективный. Вы же пытаетесь идти назад. Неправильно. Я настаиваю!!!
Давайте разберемся. Вам не хватает отопления в виде чего?
1. Температуры. Каким образом регулятор добавит вам температуры? Приведите пример.
2. Перепада давления на вводе. Каким образом регулятор добавит вам перепад? Приведите пример.
Вы пытаетесь поставить насос с расходом большим чем нужно? Ну ставьте. А причем здесь регулятор??? Вы поймите, что мощность отопительных приборов рассчитывалась исходя из существующего графика, а Вы хотите перейти на меньший. Вы только подумайте. Не спешите с ответом.
ЗАЧЕМ ВАМ РЕГУЛЯТОР???
Давайте разберемся. Автоматический регулятор по сути своей заменяет человека на посту у задвижки там, у кнопки насоса там, у станка, наконец. Если Вы в своем узле управления не можете вручную смоделировать решение своей проблемы, то каким же образом регулятор смоделирует ее????????????????? Он что волшебник что ли?????????????????777

Проектировщик
20.04.2009, 17:43
где бы не располагался регулирующий клапан (на входе или выходе), он внесет свое гидравлическое сопротивление. таким образом решенная задача регулирования расхода на обратке заставит решать задачу повышения напора (удаленные радиаторы останутся без воды). в вашем случае задача решается 3-х ходовым краном (пусть на обратке) и циркуляционным насососом в контуре отопления. можно применить и рекомендованные веше регуляторы под задвижки, но без переделки гидравлики не пойдет.