Просмотр полной версии : Команда 'APLY' протокола OWEN для смены параметров сети
Как при помощи ПЛК150 выставить команду 'APLY' протокола OWEN для смены параметров сети?
Как при помощи ПЛК150 выставить команду 'APLY' протокола OWEN для смены параметров сети?
Делаете owen master.
Создаете unsigned variable (write), в ней 8 bit (точнее вам нужна переменная типа byte).
В этот байт пишите aply
1. В документации как то мельком написано ,что для этой команды надо посылать широковещательный запрос. Как его поcылать?
2. Читать нужно с помощью этой функции или писать?
3. В байт этот нужно что то занести?
Дмитрий Егоренков
22.04.2009, 11:55
не надо широковещательного запроса.
надо писать.
байта тоже не надо - поле данных должно быть пустым.
как это делать в плк я понятия не имею.
Где взять описание на протокол ОВЕН?
Николаев Андрей
10.08.2009, 14:20
Где взять описание на протокол ОВЕН?
Логичнее всего предположить на сайте овен\поддержка :)
http://www.owen.ru/support/40691149
Малышев Олег
11.08.2009, 08:29
В PLC Configuration в модуль мастер добавляете переменную типа String variable Comm(Write), в этом модуле Выбираете вкладку module Parameters настариваете адрес, имя, Work mode=by command,
Если нужно послать в команду посылаете 16#FF. Строка дольжна быть пустой!
Благодарю Вас за помощь.