PDA

Просмотр полной версии : Команда 'APLY' протокола OWEN для смены параметров сети



!nferno
15.04.2009, 13:41
Как при помощи ПЛК150 выставить команду 'APLY' протокола OWEN для смены параметров сети?

Kirill
17.04.2009, 11:02
Как при помощи ПЛК150 выставить команду 'APLY' протокола OWEN для смены параметров сети?

Делаете owen master.
Создаете unsigned variable (write), в ней 8 bit (точнее вам нужна переменная типа byte).
В этот байт пишите aply

!nferno
20.04.2009, 16:14
1. В документации как то мельком написано ,что для этой команды надо посылать широковещательный запрос. Как его поcылать?
2. Читать нужно с помощью этой функции или писать?
3. В байт этот нужно что то занести?

Дмитрий Егоренков
22.04.2009, 11:55
не надо широковещательного запроса.
надо писать.
байта тоже не надо - поле данных должно быть пустым.

как это делать в плк я понятия не имею.

svg
10.08.2009, 14:17
Где взять описание на протокол ОВЕН?

Николаев Андрей
10.08.2009, 14:20
Где взять описание на протокол ОВЕН?

Логичнее всего предположить на сайте овен\поддержка :)
http://www.owen.ru/support/40691149

Малышев Олег
11.08.2009, 08:29
В PLC Configuration в модуль мастер добавляете переменную типа String variable Comm(Write), в этом модуле Выбираете вкладку module Parameters настариваете адрес, имя, Work mode=by command,

Если нужно послать в команду посылаете 16#FF. Строка дольжна быть пустой!

svg
11.08.2009, 11:50
Благодарю Вас за помощь.
svg