Просмотр полной версии : Не удаётся установить связь



Stix
15.04.2009, 10:30
Необходимо установить связь с 3-мя МВА8, и 3-мя МВУ8 для преобразования RS-485 в RS-232 использую АС3-М. Длина экранированной витой пары около 50-60 метров.
На конфигураторе МВА и МВУ, для связи с прибором, пробовал как заводские параметры, так и различные другие настройки. Выключал все МВА, МВУ кроме тех которые размещены первыми в сети (т.е. оставлял первый МВА8 и первый МВУ8) - связь установить не удаётся...
Может потому что МВА и МВУ с заводским сетевым адресом??? (т.е.-16) или у них другой сетевой адрес? Хотя устройства новые и адрес им ни кто не менял. Сам COM-порт нужно ли настраивать из "Диспетчера устройств"? (ставить чётность, скорость, биты данных, управление потоком?)

Почему не могу с ними связаться???

Николаев Андрей
15.04.2009, 10:57
1. Перестаньте паниковать, все у Вас получится.
2. Перед построением сети из модулей необходимо произвести конфигурацию модулей, что указано в РЭ.
В чем заключается конфигурирование:
Все приборы, выходящие с завода имеют одинаковые заводские настройки сети.
Требование протоколов по порту 485 - все узлы сети должны иметь различные адреса, но при этом общие настройки самой сети...
То есть скорость, четность, количество стоп бит должно совпадать во всех приборах, но АДРЕСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ.

3. Берете один прибор и подключаете его к ПК. С помощью конфигуратора устанавливаете с ним связь. Если связи нет (уже пытались настраивать или форс-мажор)- переведите прибор на заводские настройки (описано в РЭ) и установите связь с прибором.
4. Установив связь задайте сетевые настройки, как задавали например тип датчика у МВА8. Напоминаю - адрес у каждого модуля, не зависимо МВА он или МВУ, если он в одной сети, должны быть раздельными. Причем для протокола ОВЕН адреса должны отличаться на 8 или 12 для ModBus на 1.

Вообще конечно все это описано в документации...

Stix
15.04.2009, 16:56
Связался с одним МВА8 и одним МВУ8-поменял сетевые параметры, всё нормально без проблем, т.е. пкркметры записались в модули.
Но с другим МВУ8 (только он подключен к преобразователю интерфейса) связь устанавливается без проблем, но изменять параметры не даёт. Например меняю адрес с 16 на 64, далее "Записать параметры" программа пишет якобы задание выполнено, параметры записаны... И тут же появляется окно с текущими настройками модуля - здесь адрес 16... Так же и с чётностью ставлю нечётность - пишет записано... и тут же окошко чётность отсутсвует... Что не меняю всё остаётся по умолчанию...

Что делать???

Николаев Андрей
16.04.2009, 09:59
1. После изменения параметров (особенно связи) не забывайте перезагрузить прибор (передернуть питание).
2. Иногда возможно существует необходимость снять перемычку 1, которая защищает от записи. (хотя не должна мешать).
Перемычка указана в руководстве.

Stix
17.04.2009, 08:05
Разобрался в чём дело, при монтаже кто-то из электриков (как я понимаю) снял корпус прибора и разомкнул все перемычки, кроме Х1 кажется :mad:
Поставил как должно быть всё заработало...

Николаев Андрей
17.04.2009, 08:46
Приносим извинения, наладчики тоже люди - а такое положение перемычек вполне может использоваться для проведения наладки и прогона.

Stix
17.04.2009, 11:09
Ещё вопрос. Через конфигуратор подключил датчики (влажности, света), Опрос входов показывает: "Вычисляемое значение мало/велико", по параметрам датчик в конфигураторе описан, т.е. все значения какие нашёл в описании датчика забил в кофигуратор (некоторые значения в которых были сомнения менял - безрезультатно). При отключении одного из датчиков, например от Входа 8 - так же конфигуратор пишет "Вычисляемое значение мало/велико" при чём на все датчики включая Вход 8, который вобще отключен... Значит дело в не правильном подключении датчиков к МВА 8?
Получается вина в электриках или я что-то не так делаю???

magirus
17.04.2009, 11:47
а что за датчики то?
(какой тип выхода)
дело может быть как в неправильном подключении, так и в настройках.

Николаев Андрей
17.04.2009, 13:05
Нужно увидеть тип датчиков (общий минус или как), тип выхода (ток, напряжение или что), ну и схему как Вы подключили, чтобы сказать правильно или не правильно.

Stix
17.04.2009, 13:28
ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

1.2 Технические характеристики
Чувствительный элемент емкостной конденсатор FE 09/4
Диапазон измерения влажности О...100% относительной влажности
Погрешность при 23°С ±3 RH (в диапазоне 40...60% RH)
±5RH (в остальном диапазоне)
Рабочий диапазон ... 15...90%RH
Температурный эффект менее 0,25% RH на 1"С
Минимальная скорость воздушного потока 1 м/с
Заводская калибровка по 1 точке
Рабочая среда воздух, нормальное атмосферное давление,
без коррозийных агентов, без конденсата
Выходной сигнал 0...10 В или 4...20 мА
Напряжение питания:
Датчик с токовым выходом (KL, PL) ...• 12...24VDC
Датчик с токовым выходом (WL) 15...30 VDC
Датчик с выходом по напряжению (PL, WL) 24 V AC/DC ±10%
Датчик с выходом по напряжению (KL) 15...30 V DC/24 V AC ±10%
Максимальная нагрузка (токовый выход)
Минимальная нагрузка (выход по напряжению) .. 10 кОм
Температура окружающего воздуха
Для датчиков К!, PL -20...+80°С
Для датчиков WL. -20...+60°С
Трубка датчика d=20 мм, алюминий
Корпус пластик ABS, светло-серый
Степень защиты
Датчики WL iP 20
Датчики PL, KL , (корпус) IP54, датчик IP20



Какие параметры указать в конфигураторе ещё кроме

Тип датчика........................................... ...Датчик 4...20 мА

Stix
17.04.2009, 14:04
Подключены: общий минус

magirus
17.04.2009, 14:36
а он точно 4-20 мА а не 0-10 В?
точную маркировку датчика приведите...

Stix
17.04.2009, 15:57
Точно. Датчик Galltec+mela PL.
В его документации написано: "Выходной сигнал 0...10 В или 4...20 мА", так же в мануале к нему описано как подключать питание для того что бы считать такие параметры как влажность или температура (+/-), там так же сказано 4...20 мА (о 0...10 В не упомянуто, да и в конфигураторе МВА 8, при подключении датчика нет варианта выбора 0...10 В, есть только 4...20 мА).
Параметр измерения выбран - влажность.

Stix
17.04.2009, 15:58
Менял и интервал измерения. Без резрезультатно...