Просмотр полной версии : время измерения анал. вх. плк-150



Павел ГОН
15.05.2007, 11:23
В конфигураторе описано что минимальное время считывания измеренного значения с аналогового входа 1с. Чем вызвано это ограничение можно ли его как нибудь обойти. Т.к. для измерений от датчика давления (унифиц. выход) нам нужно 0,5-0,7 с. Или придется использовать ОВЕН МВА8 ???
И еще вопрос Circular time («Циклическое время»). Что это и как использовать?

Kirill
16.05.2007, 09:31
В конфигураторе описано что минимальное время считывания измеренного значения с аналогового входа 1с. Чем вызвано это ограничение можно ли его как нибудь обойти. Т.к. для измерений от датчика давления (унифиц. выход) нам нужно 0,5-0,7 с. Или придется использовать ОВЕН МВА8 ???
И еще вопрос Circular time («Циклическое время»). Что это и как использовать?


Имейте в виду, что при использовании нескольких входов МВА они опрашиваются последовательно. Если вы задействуете 1-2 входа, то требуемое время считывания достижимо. Если больше входов на одном МВА - то и время считывания растет. Потностью задействованный МВА опрашивается 8*0,3 сек = 2,4 сек

Филоненко Владислав
16.05.2007, 11:17
По умолчанию
Минимальное время - 0.5 сек. У вас старая версия описания.
Не забудьте поставить свежую прошивку и таргет.
Circular time - это время измерения в 1/100 секунды. Его надо передавать в ПИД-регуляторы.

Kitlum
08.11.2007, 15:46
Мне кажется, что время опроса 1 аналогового входа 0,5 с. это много, обычно у производителей PLC указывается время порядка милли-микросекунд. Или, может быть я путаю параметры, обьясните, пожайлуста

незарегистрированный
08.11.2007, 16:42
обычно у производителей PLC указывается время порядка милли-микросекунд.

Для S7-200 потенциальный вход 100мкс, токовый - 2мс независимо от количества входов (4 входа на одном модуле, до 6 модулей на один процессорный)
Для DirectLogic05 - 25мс
Для LG Glofa GM4 - 5мс на канал
Для B&R2005 Base - 92.1мс
Для самого древнего Mitsibishi Alfa2 - 8мс

Малышев Олег
09.11.2007, 07:55
Ок, теперь ищем ПЛК с универсальным входом на борту к которому и ТП и ТС и ток и напряжение и сопротивление можно подключить и смотрим время измерения..... ищем.... ищем... нашли???
К тому же начальная фильтрация и диагностика ошибок уже сделаны за Вас.
Вопрос в том что Вы хотите измерять и регулировать. Если нужно быстро измерять/регулировать аналоговую величину - берите внешний модуль на Modbus TCP.
Для сравнительно медленных процессов (а это 90% применений)вполне подойдет и 0.5 секунды.

Василий Куц
09.11.2007, 13:50
МЗТА-МС8

Аналоговые входы:
Количество – 8;
К любому входу возможно подключение следующих датчиков:
Датчики с выходным сигналом постоянного напряжения от 0 до 2400мВ (с автоматическим переключением на поддиапазоны: 0-150мВ, 0-300мВ, 0-600мВ, 0-1200мВ, 0-2400мВ с основной погрешностью 0.2% для каждого поддиапозона) и от 0 до 10В (0.2%)1;
Датчики с выходным сигналом постоянного тока от 0 до 20мА (0.25%) и от 4 до 20мА (0.3%);
Термопреобразователи сопротивления2: 50П, 100П, 500П, 1000П (от -50 до 270°С, 0.3%), 50M, 100M (от -50 до 200°С, 0.3%) и 100H, 1000H (от -50 до 100°С, 0.5%);
Термисторы 10кОм, 3кОм (от 0 до 100°С, 0.5%);
Реостатные датчики 100 Ом, 1кОм (от 0 до 100%, 0.5%);
Датчики дискретного сигнала типа "сухой" ключ (5мА, 10В);
Термопары ХК(L) (от 60 до 600(800)°С, ±2°С) и ХА(К) (от 80 до 1000(1300)°С, ±4°С).
Максимальный диапазон измерения:
для термопреобразователей сопротивления 50П, 100П, 500П, 1000П – от -200 до 750°С;
для термисторов 10кОм – от -15 до 150°С;
для термисторов 3кОм – от -30 до 150°С.

Про скорость опроса - не нашел, возможно кто-то скажет.

незарегистрированный
09.11.2007, 16:43
Если нужно быстро измерять/регулировать аналоговую величину - берите внешний модуль на Modbus TCP.


Нормальное решение, однако тут ещё накладывается время передачи по modbus.

P.S. Я тут ошибся для B&R2005 Base не 92.1мс, а 92.1мкс

Филоненко Владислав
09.11.2007, 19:04
А не могли бы вы еще привести цены на эти продукты? Можно поставить в ПЛК быстрое и точное АЦП и коммутаторы - но цена продукта будет больше.
Давайте не будем сравнивать разные ценовые ниши!?

Помню, читал в ФАР F-16 стоит АЦП с частотой дискретизации в ГГц. Но и стоит оно соответственно в к$.

Изучил тут описание на модуль расширения для DirectLogic05- F0-4AD2DA-2 [$209 - в США] : да, 10 мс на семпл, но 12 бит, жесткий тип входа (0-5/0-10 В), нет никакой фильтрации, т.е. 50/60 Гц надо давить аппаратно (очень сложно) или программно т.е. фильтрация=снижение частоты семплирования.

А вот модуль для термопар F0-04THM [$199]:
270мс на семпл (МВА welcome!), 3% !!!! погрешность???, 30!!! минут на прогрев!!!

Малышев Олег
11.11.2007, 09:53
Так и знал, что упомянут.

МЗТА-МС8

Аналоговые входы:
Количество – 8;
К любому входу возможно подключение следующих датчиков:
Датчики с выходным сигналом постоянного напряжения от 0 до 2400мВ (с автоматическим переключением на поддиапазоны: 0-150мВ, 0-300мВ, 0-600мВ, 0-1200мВ, 0-2400мВ с основной погрешностью 0.2% для каждого поддиапозона) и от 0 до 10В (0.2%)1;
Датчики с выходным сигналом постоянного тока от 0 до 20мА (0.25%) и от 4 до 20мА (0.3%);
Термопреобразователи сопротивления2: 50П, 100П, 500П, 1000П (от -50 до 270°С, 0.3%), 50M, 100M (от -50 до 200°С, 0.3%) и 100H, 1000H (от -50 до 100°С, 0.5%);
Термисторы 10кОм, 3кОм (от 0 до 100°С, 0.5%);
Реостатные датчики 100 Ом, 1кОм (от 0 до 100%, 0.5%);
Датчики дискретного сигнала типа "сухой" ключ (5мА, 10В);
Термопары ХК(L) (от 60 до 600(800)°С, ±2°С) и ХА(К) (от 80 до 1000(1300)°С, ±4°С).
Максимальный диапазон измерения:
для термопреобразователей сопротивления 50П, 100П, 500П, 1000П – от -200 до 750°С;
для термисторов 10кОм – от -15 до 150°С;
для термисторов 3кОм – от -30 до 150°С.

Про скорость опроса - не нашел, возможно кто-то скажет.

Но - процессор 51,
Но - памяти на борту нет, у нас (3МБ - архивируй доволь)
Но - 1 язык программирования FBD (КТО ПИШЕТ НА С для него???)
Но - Один призводитель - контроллер привяжет к себе навсегда
Но - таки сравним цену?
Ура товарищи!

Василий Куц
11.11.2007, 18:00
А я всего-то привет аналог, все-таки они есть, не говорю лучше или хуже (тут судить очень сложно), но все же есть.
А теперь что там понравилось, и что хотело бы увидеть у Вас:
- Возможность создания нормального Веб интерфейса средствами CoDeSys (CoDeSys Web HMI). Не так как сейчас.
- Готовые заточенные блоки под системы HVAC.
- Документация - распишите плиз технические параметры. Степени защиты и ГОСТы по ЭМС, наработки на отказ ВЭ, статистические данные по отказам и тд.
- Возможность поставить контроллер как с панелью, так и без.