Просмотр полной версии : Перезагружается контроллер при подключении панели СП270



mikola_wow
13.04.2009, 16:45
У меня 2 контроллера ПЛК-150-И-М, 2 МВА8 и 2 МДВВ-Р все работаю по modbus-rtu. Но при подключении панели через RS-485 (Modbus-rtu 115200 bit/s) 1 контроллер перезагружаеться. А на панельке пишет Потеря связи. Народ помогите плиз.

Kirill
13.04.2009, 17:31
У меня 2 контроллера ПЛК-150-И-М, 2 МВА8 и 2 МДВВ-Р все работаю по modbus-rtu. Но при подключении панели через RS-485 (Modbus-rtu 115200 bit/s) 1 контроллер перезагружаеться. А на панельке пишет Потеря связи. Народ помогите плиз.

Покажите ваш проект для ПЛК и панели.
Попробуйте перезагрузить программу в ПЛК. Сначала в режиме связи с ПЛК выберите в меню онлайн пункт сброс (заводской).
Потом перезалейте программу в контроллер.

mikola_wow
13.04.2009, 17:57
Перезагружается циклически кстати.

mikola_wow
13.04.2009, 17:59
Вот программа для панели, между прочим без панели с орс- сервером работает отлично.

mikola_wow
13.04.2009, 18:00
А вот программа для ПЛК-150 И.М для 2 контроллеров .

Филоненко Владислав
14.04.2009, 11:54
1. Обязательно сделайте аппаратную доработку 485.
2. У Вас мастер и slave на 1 порту. чтобы это корректно и стабильно работало - надо обязательно управлять мастерами на 485 - иначе они будут конфликтовать между собой и даже возможно выгорание драйверов 485 при дл. работе.
Т.к. мастером панели управлять нельзя - сделайте панель slave.

mikola_wow
14.04.2009, 14:56
Спасибо. При таком варианте работает. :)