Просмотр полной версии : подключение к Plc
Пробую начать работу с контроллерами Овен. По документации пытаюсь подключиться к контроллеру PLC150UL , но при включении login выдает ошибку "The select PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled." Я пробовал устанавливать target-файлы разных версий, но не помогает. В чем еще может быть проблема. PLC-browser тоже ничего не выдает на команду PLCInfo.
Филоненко Владислав
13.04.2009, 07:30
вам надо 150il.
Пробую начать работу с контроллерами Овен. По документации пытаюсь подключиться к контроллеру PLC150UL , но при включении login выдает ошибку "The select PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled." Я пробовал устанавливать target-файлы разных версий, но не помогает. В чем еще может быть проблема. PLC-browser тоже ничего не выдает на команду PLCInfo.
PLC-browser выдает информацию только при наличии связи с ПЛК, а ее вы как раз и не можете установить. Видимо, путаница с таргет-файлами.
Посмотрите обозначение ПЛК на корпусе.
ПЛК150-220.U-L соответствует таргет PLC150-IL
ПЛК150-220.Y-L соответствует таргет PLC150-UL
т.е. в обозначении ПЛК используются русские символы, а в таргете английские.
Поменяйте таргет файл.
Да, проблема была в названии контроллера и таргет файлов. Всем спасибо.