PDA

Просмотр полной версии : Opc + Mva8



Василий Куц
14.05.2007, 07:15
Здравствуйте, интересует следующие вопросы:
1) возможно ли добавление/удаление приборов мва8 в режиме он-лайн (использую ваши орс сервера с протоколом овен)
2) где можно посмотреть систему команд, архитектуру и вообще данные по вашим серверам?
3) если при запущенном сервере несколько устройств будут недоступны, каким образом сервер себя поведет?

Реализация предполагается на Delphi. Система будет ассоциировать соответствующие входы (дискретный режим) МВА в соответствие определенным группам (настраиваемая охранная система с индикацией). Если подскажите более удачную реализацию - буду благодарен.

Малышев Олег
14.05.2007, 09:43
1) Нет, как и любых других. Выход - заранее добавить нужное количество приборов. До момента чтения параметров обращения к прибору не происходит.
2) Получить OPC сервер бесплатно на pavel@owen.ru и открыть HELP. Сервер позволяет читать и писать параметры прибора. Расшифровку параметров смотрите в документации на прибор.
3) Если OPC клиент( SCADA и т.п.) пытаются читать параметры и это невозможно в статус тега возвращается ошибка OPC_QUALITY_BAD

Для Delphi - предлагаю более простой вариант WIN DLL (можно получить там же - на pavel@owen.ru). В поставку включен пример на Delphi.

Василий Куц
15.05.2007, 12:13
Олег, Вы можете скинуть эту библиотеку на vkuts(собака)kippribor.ru ? Ответа по почте не получил.

Малышев Олег
15.05.2007, 13:58
ок. выслал.