PDA

Просмотр полной версии : ТРМ101 и помехи



Kotov666
10.04.2009, 11:03
На объекте установлено несколько терморегуляторов, также в нескольких метрах находится частотный преобразователь фмрмы LG на 5.5 квт .
при выключенном преобразователе все нормально, но стоит его включить показания прибора начинают хаотично изменятся.

в общем проблему решили, путем подключения ВХОДОВ ТРМ101 на корпус через конденсатор емкостью 0.1 мкф.

хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу.



и еще в дополнение к этому если во время разговора по сотовому телефону подойти ОЧЕНЬ близко к прибору показания также начинают хаотично меняться. Может как то следовало это отразить в документации......?