Просмотр полной версии : МВА8 Скорость обмена по RS-485



Аверьянов Сергей
10.04.2009, 03:53
Не удается настроить данный параметр. В приборе параметр сохраняется, но он продолжает работать на установленной по умолчанию скорости 9600. Версия прошивки МВА8 - 7.5 Версия конфигуратора МВА8 - 3.0.0.8

SergeyNG
10.04.2009, 05:15
Перемычку JP2 внутри прибора надо скинуть.

Аверьянов Сергей
10.04.2009, 09:08
Перемычку JP2 внутри прибора надо скинуть.
Нашел внутри 2 перемычки - X1 и X2. обе разомкнуты
Кстати адрес прибора настраивается нормально, проблема только со скоростью. Остальные параметры не проверял

Ельцов Андрей
10.04.2009, 09:16
Нашел внутри 2 перемычки - X1 и X2. обе разомкнуты
Кстати адрес прибора настраивается нормально, проблема только со скоростью. Остальные параметры не проверял

Странно у Вас как-то получается. Адрес меняется, а скорость нет. Тогда поробуйте так. Оставьте 1-ю перемычку (хотя не думаю что она здесь играет роль), вторая должна быть снята. Измените скорость на нужную Вам, затем перезагрузите прибор. Кстати, какую скорость Вы пытаетесь установить?
На скорости 115200 МВА8 работает 100%. Если же ничего не выйдет нужно будет обратиться в сервисный центр.

Аверьянов Сергей
10.04.2009, 11:52
Установил перемычку X1 и прибор начал работать на скорости 115200, но запись и чтение параметров из конфигуратора проходили очень медленно. Снял перемычку и все стало работать нормально. Не совсем понятно как, но проблема решилась :) всем спасибо