Вход

Просмотр полной версии : Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК



Казак
09.04.2009, 12:47
ПРивет.
Прошу ответить на вопрос: Какова пульсация выходного напряжения аналогового выходного сигнала приборов ТРМ и ПЛК. (ЦАП 0...10В).
Можно ли считать что, при дискретности ЦАП 1024(10) пульсации выходного напряжения не превысят значения 10В/1024=0,01В(10мВ), что составляет 0,1% от Uмах.
Преобразователь напряжения (18...32В) какого типа установлен в приборах ТРМ, ПЛК. Какие выходные характеристики он обеспечивает.

Разаренов Федор
10.04.2009, 07:42
Да, можно считать, что пусльсайии выходного сигнала не превышают 0.1%
Дабы исключить остальные вопросы привожу технческие характеристикимодулей ЦАП 0...10В:
Разрядность ЦАП, бит 10
Предел допустимой приведенной основной погрешности
(после выполнения калибровки модуля), не более, ±0,5272167% (типовое значение ±0,1705607%)
Предел допустимой приведенной дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды на каждые 10°C, не более, ±0,1031247%
Предел допустимой приведенной дополнительной погрешности при изменении напряжения питания от 15 до 36В, не более, % 0,0000272%
Предел допустимой приведенной дополнительной погрешности при изменении При изменении нагрузки от 2кОм до ∞ ±0,0300726%
Максимальное напряжение приложенное к выводам при tи ≤ 100мкс, 60В
Диапазон изменения выходного сигнала, без нагрузки 3,8мВ…10В
Диапазон изменения выходного сигнала, с нагрузкой 2кОм 1,1мВ…10В
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С – 40…+85
Напряжение питания, В 15...36
Сопротивление нагрузки, Ом ≥2000
Прочность гальванической изоляции, не менее, 1,5кВ

Составляющие основной погрешности.
После выполнения калибровки модуля, составляющими приведенной основной погрешности являются:

1. Интегральная нелинейность ЦАП AD5310B
 типовое значение ±1МЗР ±0,10383%
 максимальное значение ±4МЗР ±0,41532%

2. Дифференциальная нелинейность ЦАП AD5310B
 типовое значение ±0,1МЗР ±0,010383%
 максимальное значение ±0,5МЗР ±0,051915%

3. Погрешность дискретизации ±0,5МЗР ±0,051915%

4. Шум ОУ MCP6001 (0,1…10Гц), 6,1мкВ ±0,000158%

5. Шум ИОН MCP1541 (0,1…10Гц), 145мкВ ±0,0037555%

6. Нелинейность ОУ MCP6001 в диапазоне преобразования
 типовое значение ±0,0005192%
 максимальное значение ±0,0041532%
В сумме:
 типовое значение ±0,1705607%
 максимальное значение ±0,5272167%

Казак
10.04.2009, 12:50
2 Разаренов Федор

Благодарю за исчерпывающий ответ. Если интересно-для чего нужно,то сообщаю:

Собираюсь использовать ТРМ151-01 в качестве задатчика входного сигнала для электронного регулятора (ЭР) расхода жидкости насоса ParKer с П-регулированием.
Входные характеристики ЭР 0...10В пульсация не выше 0,01%, Rвх=25кОм.
Однако есть возможность настроить триггер чувствительности и RAMP ЭРа.