PDA

Просмотр полной версии : Создание сети RS-485



Kotov666
09.04.2009, 06:12
Здравствуйте, есть несколько приборов ТРМ объеденённых в сеть у каждого свой адрес в общем все нормально работает.
Вопрос вот в чем, если в эту сеть подключить другой прибор который тоже работает по 485, будут ли конфликты?

прибор который планируется подключить это теплощетчик "ТБН" .

Kirill
09.04.2009, 09:06
Здравствуйте, есть несколько приборов ТРМ объеденённых в сеть у каждого свой адрес в общем все нормально работает.
Вопрос вот в чем, если в эту сеть подключить другой прибор который тоже работает по 485, будут ли конфликты?

прибор который планируется подключить это теплощетчик "ТБН" .

Протокол у него, вероятнее всего другой. Поэтому потребуется второй мастер для работы с этим прибором. Если работу двух мастеров не разнесете во времени, проблемы с обменом будут 100%.
Лучше всего ваш прибор отнести на отдельный интерфейс.

Kotov666
09.04.2009, 10:13
Фактически , практически все время будет работать мастер скада к которой будут передаваться данные с трм. но раз в месяц будут сниматься показания теплосчетчиков при этом скада будет выключенна,
вопрос в том ненадо ли провода при этом отключать?

Kirill
09.04.2009, 16:52
Фактически , практически все время будет работать мастер скада к которой будут передаваться данные с трм. но раз в месяц будут сниматься показания теплосчетчиков при этом скада будет выключенна,
вопрос в том ненадо ли провода при этом отключать?

если скада не шлет запросов, то можно не отключать провода.