В каталоге показана приблизительная схема использования ТРМ 133 в системах с электрическим нагревом. Как я понимаю там используется 2 канала tприт. и tнаруж. А в руководстве стр. 51 количество каналов минимум 3. Реально ли сделать такую систему?

Зоя
14.05.2007, 10:04
здравствуйте, сергей петрович.
увы, трм133 работает только с водяным калорифером, так как у прибора нет защиты от перегрева.

Сергей Петрович
14.05.2007, 10:21
трм133 работает только с водяным калорифером, так как у прибора нет защиты от перегрева. защиты от прегрева тэн? но это не обязательно. у самих тэн есть двойная защита от перегрева. есть ли вообще опыт применения трм 133 в таких системах?

Зоя
17.05.2007, 10:45
прибор трм133 создан именно для работы с водяным калорифером. и вся логика работы направлена на работу именно в таких системах. кроме поддержания тем-ры приточной вентиляции, там заложены алгоритмы для управления тем-рой обратной воды (график обратной воды, режимы защиты от замораживания, от превышения). и эти функции жестко прописаны в устройстве, и избавиться от них нельзя.
положительного опыта работы трм133 с электрокалорифером у нас нет, поэтому что - либо рекомендовать вам не можем.