PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь по ТРМ-148



сергей александрович
08.04.2009, 21:01
Никак не удается заставить работать выходные реле в приборе ТРМ-148 Р. Конфигурируем через компьютер. Управление 2-х позиционное. Индикаторы включения каналов включаются, а реле не срабатывает. В разделе "опрос оперативных параметров"-"измерители" - есть показания; "уставки" - есть заданные значения; "объекты" - run. Большая просьба оказать помощь. Используются 7 каналов на управление нагревом многозонной печи. Датчики ТСМ-50М.

сергей александрович
08.04.2009, 22:15
Надеюсь на помощь!!! Многозонная печь. Конфигурация - 7 каналов, восьмой свободен.Датчики - ТСМ-50М в т.ч.: 2-х позиционное управление ТЭНами по четырем каналам + измерение влажности (сухой и влажный датчик) + датчик перегрева. Настраиваем через конфигуратор ТРМ-148. Вроде все параметры соответствуют, но реле не срабатывают, при том что индикаторы включения по всем каналам отрабатывают как положено. Просьба помочь, по возможности выслать конфигурашку. Если надо перешлю свою для анализа. Заранее благодарен.

сергей александрович
09.04.2009, 20:37
По запросу отправил файл конфигурации, но ответа пока нет. Время поджимает, кто может помочь прошу откликнуться. Люди работают в ручном режиме круглые сутки, нажимая кнопки и глядя на показания прибора, благо возможность такую оставили.

Папулов Сергей
10.04.2009, 09:27
Не могли бы Вы указать Вашу почту, куда посылать конфигурацию?

сергей александрович
10.04.2009, 12:57
dusdog@yandex.ru

сергей александрович
10.04.2009, 12:58
Спасибо за совет. Иду пробовать, результат сообщу.

сергей александрович
11.04.2009, 08:38
вы не поверете!!! после совета обращаться в сервис, решили заглянуть внутрь прибора, тем более что пломб не наблюдается. так вот, поверхность всех плат покрыта белесым налетом с черными точками очень напоминающими плесень или грибок. особенно много данной субстанции между платами и корпусом прибора. протирка спиртом вылечила проблему на раз!!! вопрос к складу где хранился данный девайс - как за 3 месяца с момента производства смогли вырастить грибы без питательной среды? а если серьезно, то хранить оборудование желательно в чистых и сухих помещениях, чтобы проблем у клиентов не возникало. так же настоятельно рекомендуем покрывать печатные платы лаком, мало ли какое напряжение на выходные цепи будут подавать пользователи.

Николаев Андрей
11.04.2009, 12:22
1. все платы при производстве покрываются лаком.
2. склад, где хранятся приборы чистый, светлый и сухой
3. первый раз слышу про прибор с "грибами"... покупали на прямую у нас, у дилера?

сергей александрович
11.04.2009, 23:04
Заявку делали через сайт owen.ru, посылка из Москвы через транспортную компанию, доставка 6 дней. Реально лака нет. Прибор в работе, но при первой возможности вскроем и сделаем фото внутренней стенки прибора (одну стенку мыть не стали). Желающим фото вышлем.

Папулов Сергей
14.04.2009, 15:16
Проверены несколько приборов, взятых непосредственно со склада. Ни одного намека на отсутствие лака на печатных платах, а тем более плесени и грибов обнаружено не было...