PDA

Просмотр полной версии : АС2М и МПР51



tashkinov
08.04.2009, 09:06
связка АС4->АС2М-> МПР51
при использовании вашей dll библиотеки какой командой считать значения температуры и влажности из МПР51..

Помогите знатоки ....

Дмитрий Егоренков
09.04.2009, 15:04
как говорит нам руководство на АС2-М, "Параметры передаются в формате Float32. Исключение составляют отдельные параметры, передаваемые в формате Int8."

то есть использовать надо функции ReadIEEE32() и ReadUInt() соответственно.