PDA

Просмотр полной версии : Проблема аналоговых входов



Vic
06.04.2009, 16:49
Здравствуйте все!
Столкнулся с проблемой точности аналоговых входов ПЛК150. Все входы настроены на ток 4-20 мА, датчики в норме, а каналы выдают мягко говоря не то, что хотелось. Значения убегают в минус, смещены, плавают. Дополнительно выявилась взаимосвязь показаний с включением подсветки на панели ИП320 - подсветка прилично прибавляет показаний. Замер тока в цепях датчиков не выявляет изменений тока при этом. Прошу помощи!

Логвиненко Андрей
06.04.2009, 17:10
Проблема не нова и обсуждалась здесьссылка (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2597&highlight=%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E9+%E3%EB%FE%EA). Разработчики утверждают, что косяк исправили.

Bagration
07.04.2009, 18:27
А не потому ли оно врет, что схема мультиплексирования сделана не корректно. Если, я не ошибаюсь, 120 омное сопротивление в токовом канале подключается только в момент измерения. Возможно, что Вашему датчику требуется большое время на установление, поэтому он и врет. Проверьте на него описание.
Можно попробовать резистор между клеммами поставить, но канал сконфигурить на 0-10в. Тогда канал будет нагружен постоянно и должно все работать нормально.

Филоненко Владислав
07.04.2009, 21:14
Насколько я сейчас помню, сопротивление подключено постоянно.

Vic
08.04.2009, 23:53
Чем дальше в лес тем толще партизаны! Убрал отключение подсветки панели ИП320, мерял ток, смотрел осцилом - вроде бы нет криминала. Выдергиваю связной разъём панели (RS232 Debug) и наблюдаю за показаниями на нетбуке (через EtherNET) - показания ощутимо уменьшаются. Создаётся впечатление что связь с панелью мешает АЦП правильно выполнять замеры.

Филоненко Владислав
09.04.2009, 08:13
Изначально порт Debug был гальванически не развязан от аналоговых входов. В конце 2008 года была локализована проблема с работой аналоговых входов при подключении других устройств к данному порту.
Была проведена работа по доработки платы, с целью гальванической отвязки порта Debug от аналоговых входов.
С ноября контроллеры выпускаются с новой платой, где данная проблема не возникает.

Логвиненко Андрей
09.04.2009, 10:46
Попробуйте запитать панель от отдельного источника.