PDA

Просмотр полной версии : Нет полного синуса на ТЭНе.



Дмт
05.04.2009, 19:57
Подскажите как получить полное синусоидальное напряжение на нагревателе? Подключил нагрузку (ТЭН) как предложено на схеме в руководстве по эксплуатации прибора ТРМ10-Щ2.У.С3 с тремя оптосимисторами на выходе.Получается, что силовой симистор только один полупериод пропускает и ТЭН работает только на половинной мощности. Я использовал симистор ТС122-25-6. Может нужен какой-то другой симистор? В инструкции марки симисторов не указаны.

Пугачев Андрей
07.04.2009, 11:30
Вообще-то марка симистора вполне типовая. Использован один симистор? Пробовали его менять?
Каким образом выяснили, что только полупериод: осцилограф или тестер на полной мощности от ТРМ?

Дмт
07.04.2009, 22:38
Вообще-то марка симистора вполне типовая. Использован один симистор? Пробовали его менять?
Каким образом выяснили, что только полупериод: осцилограф или тестер на полной мощности от ТРМ?

Использован один симистор. Пробовал купить новый и та же история. Один полупериод получается исходя из того, что мощность ТЭНа 2000Вт 220В, а потребление амперметр показывает только 4,3 А и подсоединённая лампа накаливания в параллель ТЕНу мерцает, как будто в её цепи диод стоит.
Кстати ТРМ когда включаешь не полную мощность (например 70%) просто подаёт пульсирующее питание по типу ВКЛ. ВЫКЛ. вот и всё.

Sniper007
08.04.2009, 08:09
Попробуйте сделать следующие вещи:
1) Включите симистор без прибора. Т.е. просто замкнув управляющий электрод на силовой электрод через резистор.
2) Подключите симистор на другой канал (у вас же три выхода С).