Просмотр полной версии : Подключение датчиков 0...10В к ТРМ200



Ianus
05.04.2009, 00:23
Приобрели ТРМ200, у которого унифицированные сигналы постоянного напряжения 0…1 В необходимо подключить датчик (http://thermokon.su/rh-sensor/fw04_ftw04.php) с выходом постоянного напряжения 0...10 В. Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.

Ianus
06.04.2009, 00:30
Приобрели ТРМ200, у которого унифицированные сигналы постоянного напряжения 0…1 В необходимо подключить датчик (http://thermokon.su/rh-sensor/fw04_ftw04.php) с выходом постоянного напряжения 0...10 В. Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.

Похоже, сам ответил на свой вопрос :)
Есть преобразователи Аком.

Николаев Андрей
06.04.2009, 09:30
Сейчас мы делаем такой переходничек, 0-10В - 0-1В
Видимо будет сделан в виде платки, непосредственно вставляемой в клеммы приборов.
Хитрого то ничего здесь нет - необходимо 2 прецензионных резистора.

Ianus
09.04.2009, 23:52
Хитрого то ничего здесь нет - необходимо 2 прецензионных резистора.

http://www.gelezo.com/electricity/540000/542000/542070/1-71.jpg
R1=9k
R2=1k
Резисторный делитель напряжения (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_% D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0 %B8%D1%8F)
При приближении входного напряжения к 10В вместо показаний наблюдается индикация обрыва сигнала. Напряжение, при котором показания исчезают, зависит от выходного сопротивления делителя (напряжение на входе ТРМ, разумеется, находится в штатных пределах 0..1В) Можно конечно просто снизить сопротивление делителя, но ТРМ начинает работать нормально при номиналах в районе нескольких сотен Ом, что совершенно не практично.