Вход

Просмотр полной версии : Опрос датчиков в ST



Serg_
03.04.2009, 08:59
Как лучше организовать опрос датчиков с контролем времени срабатывания(не менее 2 сек.) с индикацией сработавшего в ST ?
Думал преобразовать BOOL в BYTE, а потом сравнивать с 0, если не 0 то проверить через 2 сек,
если не 0 то вывод на индикацию(преобразовать BYTE
в BOOL).
Может есть типовые примеры ?

Шура
04.04.2009, 12:31
Посмотри эту программу. Там много похожих действий.
Писали первый раз, как могли после майского семинара прошлого года.
Программка 8 месяцев работает на нашем заводе.
Пользуясь, случаем благодарю работников "ОВЕН" за МДВВ.
Отличный прибор!!! Влажность, вибрация, температура, запылённость
выше всех допустимых норм, а МДВВ – безотказен!

Николаев Андрей
06.04.2009, 08:52
Я так понимаю Вам надо завести таймер (например TON).
И в программе проверть:
Если выход таймера сработал и есть уровень сигнала - тогда ок.

Serg_
07.04.2009, 13:29
Спасибо получилось!

Agzam
09.12.2011, 14:24
Посмотри эту программу. Там много похожих действий.
Писали первый раз, как могли после майского семинара прошлого года.
Программка 8 месяцев работает на нашем заводе.
Пользуясь, случаем благодарю работников "ОВЕН" за МДВВ.
Отличный прибор!!! Влажность, вибрация, температура, запылённость
выше всех допустимых норм, а МДВВ – безотказен!

А как открыть этот файл в формате .pro?

swerder
09.12.2011, 16:44
щелкните по нему 2 раза левой кнопкой мыши