PDA

Просмотр полной версии : настройка трм133



Глас
08.05.2007, 13:56
в паспорте и руководстве по эксплуатации трм133 контроллер приточной вентиляции стр. 24 "возможно регулирование температуры приточного воздуха в зависимости от температуры воздуха в помещении (см. приложение з)"
приложение з содержит заголовки "настройка прибора для работы с им с аналоговым управлением" и "настройка прибора для работы с 3-х позиционным им с аналоговым управлением".
уточните, пожалуйста, порядок настройки контроллера для регулирования температуры приточного воздуха в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Зоя
10.05.2007, 09:29
В руководстве по эксплуатации опечатка.
График №2 – это график коррекции зависимости Тпр от Ткомн. Задается этот
график только с помощью программы! конфигуратора.
График строится по двум точкам, координаты которых задаются пользователем.
Алгоритм программирования следующий.
1. Параметру or.sp для уставок на шагах 3 и 9 задать значение, равное
уставка + график №2
2. В графике №2 количество точек равно 0;
3. Задайте координаты точек;
4. Укажите количество точек равным 2;
5. Укажите входной график вычислителя №4;
6. Вычислители/ вычислитель №4;
7. В параметре in-t задайте значение Датчик;
8. Параметру in. задается значение 4;
9. Параметру САL.t задается значение Повторитель