PDA

Просмотр полной версии : Сетевые фильтры БСФ



Владимир Чекин
02.04.2009, 15:11
Всем доброго дня и пара вопросов:

1) Каким образом на объекте определить надо ли применять в цепи питания Овен-автоматики сетевые фильтры БСФ? Или будет достаточно сетевого фильтра, стоящего на входе модулей МВА(У)8?

2) Какие помехозащитные характеристики у входных фильтров модулей ввода-вывода МВА(У)8 (не нашёл в документации):

Ослабление импульсных помех продолжительностью:
– 5/50 нс – до ?? раз;
– 1/50 мкс – до ?? раз.

Подавление ВЧ помех (вносимое затухание) частотой:
– 0,1 МГц – на ?? дБ;
– 1,0 МГц – на ?? дБ;
– 10,0 МГц – на ?? дБ;
– 30,0 МГц – на ?? дБ.

Владимир Чекин
08.04.2009, 17:19
Суппорт, ау. Ответ бы получить...

Разаренов Федор
09.04.2009, 08:06
Для блоков питания, встроенных в изделия, мы не проводим количественный анализ ослабления помех различной природы. Часто бывает проще, дешевле и эффективнее не подавлять помеху как таковую, а отводить ее воздействие от чувствительных к ней элементов приборов. Из-за этой особенности построения не имеет смысл оперировать данными о степени подавления помех.
Я могу привести сейчас те уровни воздействий, на которые мы проверяем свои приборы:
- микросекундные импульсы до 2кВ по порту питания, до 1кВ по портам входов и выходов
- наносекундные импульсы до 2кВ
- кондуктивные помехи амплитудой до 3В частотой от 150кГц до 80мГц
- кондуктивные помехи амплитудой до 30В частотой 50гЦ
Все это согласно ГОСТ Р 51317.4.2-99
Есть еще испытания на устойчивость к электростатическим разрядам и электромагнитному полю, но они не относятся к нашей теме, т.е. к БСФ.

Решение о установке БСФ как правило определяется не на основании расчетов, т.к. заранее неизвестна и трудно измерима электромагнитная обстановка в месте эксплуатации прибора, а на основании косвенных сведений. Например можно порекомендовать использовать сетевой фильтр на предприятиях, где в электросеть подключена часто изменящаяся индуктивная нагрузка (большое число электродвигателей, трансформаторов, сварочного оборудования или двигатели большой мощности); в щитах, в которых стоят частотные преобразователи или пускатели и от этого же ввода питаются приборы и модули ввода-вывода; в местах со "слабым" электрическим вводом (т.е. на объектах, в которых напряжение сети сильно "проседает" от увеличения нагрузки и следовательно более подвержено влиятнию различных помех). А если щит выполнен по всем правилам, эффективно заземлен, мощная индуктивная нагрузка или частотник не весит на том же автомате, что и прибор -- то БСФ можно и не устанавливать.

Sniper007
09.04.2009, 09:27
Я считаю что БСФ (или аналогичные) нужно устанавливать ВСЕГДА. Если сейчас электромагнитнитная обстановка спокойная, то не факт что завтра на участок не понавешают тиристорых регуляторов, частостных преобразователей и т.д.
Цена БСФ на 1,2 Ампера - меньше 800 рублей. Какова цена приборов которые вы на него подсоедените? 10 тысяч, 20 тысяч?

Хотя использовать БСФ, скажем против грозы - все равно прятатся за зонтиком от пуль. Поэтому лучший способ защитить приборы от мощных помех и перенапряжений - использовать приборы с питанием от 24 В.
Вот почему, мы и просим ОВЕН сделать приборы с 24 вольтовым питанием...

defo
09.04.2009, 09:56
//////////////////////////////////////////

Неизвестный
09.04.2009, 10:26
Если Вы не можете себе позволить оборудования по цене дешевле кружки пива в хорошем кафе -- то это значит только одно.

Владимир Чекин
09.04.2009, 10:55
Решение о установке БСФ как правило определяется не на основании расчетов, т.к. заранее неизвестна и трудно измерима электромагнитная обстановка в месте эксплуатации прибора, а на основании косвенных сведений.
Спасибо. Именно это я и имел ввиду в своём вопросе - практические методики. Я прекрасно понимаю, что заранее расчитать помеховую обстановку нереально. Но ведь надо же иметь хоть какую-то количественную оценку эффективности того и другого. Перечень параметров взял из паспорта БСФ.


...мощная индуктивная нагрузка или частотник не весит на том же автомате, что и прибор -- то БСФ можно и не устанавливать.
Наверное Вы имели ввиду фазе? Т.к. автомат никак не фильтр.

Получается, что фильтр надо ставить всегда: как правило, в помещение и соответственно в щит управления заходит один сетевой кабель, от которого питаются и электроника и управляемые объекты. АСУ-шный опыт у меня маленький и пока я не разу не видел чтоб в щите присутсвовало два кабеля: "грязный" для нагрузки и "чистый" для электроники.


Какова цена приборов которые вы на него подсоедените?
Цена вещь немаловажная, но в моём вопросе аспект цены минимален. По сравнению с общей стоимостью оборудования цена овеновского фильтра незначительна. У меня интерес чисто с практической точки зрения: если ставим дополнительную защиту, то насколько она лучше имеющейся в приборе.

Всем спасибо за ответы.

defo
09.04.2009, 12:48
/////////////////////////////////////////////