Просмотр полной версии : Тормозят входа МДВВ
Здравствуйте. Приобрели МДВВ, подключение сделал как описано в инструкции http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=528&d=1212390947
В итоге проделаных операций с дискретными выходами проблем нет, срабатыают отлично. А вот с входами повезло меньше :( . Проблема заключается в том, что они очень сильно "тормозят", получается что вход нужно держать включенным как минимум секунду (чтобы плк понял факт нажатия).
Sniper007
02.04.2009, 09:44
Соединение я так понимаю по протоколу ОВЕН.
Вот тут была тема:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=4147
Может и у вас тоже самое
Где то слышал, что это может быть из-за того, что я побитово беру состояние
Алекс Лёпиков
02.04.2009, 12:03
Приветствую! Я тоже встречался с этой проблемой. Есть пару вариантов решения:
1) Использовать "Значение счётчика входа №1...8, к которому будет обращаться контроллер;
2) Если прошивка МДВВ младше версии 1.9, то отправить на завод для бесплатной перепрошивки.
Приветствую! Я тоже встречался с этой проблемой. Есть пару вариантов решения:
1) Использовать "Значение счётчика входа №1...8, к которому будет обращаться контроллер;
2) Если прошивка МДВВ младше версии 1.9, то отправить на завод для бесплатной перепрошивки.
Можно поподробнее про "Использовать "Значение счётчика входа №1...8, к которому будет обращаться контроллер"
А с прошивкой как раз повезло - она 1.9
Sniper007
02.04.2009, 18:54
Можно для начала снизить время опроса (Polling time)
Можно для начала снизить время опроса (Polling time)
оно уже минимальное
Филоненко Владислав
03.04.2009, 09:15
А фильтрацию в МДВВ отключили? Проект для ПЛК покажите.
Дребезг контактов отключен.
проблему решил изменив тип параматетра listen, с "8 bits" на "2 byte"
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot