Просмотр полной версии : ПИД-регулирование ТЭНа 380В
Александр1979
01.04.2009, 05:30
Добрый день!
Посоветуйте, какие устройства "Овен" можно использовать для ПИД-регулирования двухфазным нагревателем 380В? Предположительно с использованием симисторного регулирования. В наличии имеется ТРМ101 с выходным сигналом управления 4-20мА.
Александр1979
02.04.2009, 06:57
Насколько я понял, по схеме БУСТ работает только с однофазной нагрузкой, либо с тремя однофазными, с обязательным использованием нулевого провода. Какое-то время назад уточнял у представителей "Овен" насчет применения БУСТа для управления двухфазной нагрузкой, подтвердили что не предназначен. Может быть изменилось устройства БУСТа и появилась возможность его использования с нагрузкой 380В (в качестве нагрузки - нагреватель работающий на двух фазах, без использования "нуля")? Или есть еще какие-то решения?
Александр1979
10.04.2009, 06:56
Неужели представители "Овен" не имеют более конкретных ответов на заданный вопрос!?
Поищи поиском сообщения про Буст. Здесь уже проскальзывала идея про делитель на двух сопротивлениях в цепи питания БУСТа. Я её применил у себя. На активной нагрузке работает. Подключат воду для охлаждения, попробую на индуктивную. 25 кВт понижающий трансформаор.
Пугачев Андрей
10.04.2009, 11:11
Существующий БУСТ, действительно НЕ МОЖЕТ управлять треугольником (даже "усеченным"). В настоящий момент закончены испытания БУСТ2, который сможет управлять подобной нагрузкой. Продажи данных приборов, произведенных на мелкосерийном производстве, планируем начать в середине-конце мая.