Алексей Андреевич
31.03.2009, 23:47
Здравствуйте. Такая проблема, поставили ТРМ 151-03 подключили только один вход "Температура в печи" и регулированием ИМ "Расход газа". Работало пол года отлично. Решили заменить ИМ чтобы был с резистивным датчиком положения для более точного регулирования. Настроили второй вход на датчик положения. Вот тут и закончилась спокойная жизнь. Во время работы программы прибор сам по себе в любой момент времени подавал сигнал на закрытие ИМ, при этом ни какой ошибки не возникало. Пробовал перезагружать прибор, но ни к чему это не привело. Отключали датчик положения, то же самое. Решили заменить прибор. И что вы думаете? Та же самая проблема. В цепи дополнительно подключен регистратор, ни каких скачков по температуре не обнаружено.

Папулов Сергей
01.04.2009, 09:41
Вообще странная ситуация, возможно проблемы либо с датчиком положения, либо с юстировкой входа.
Попробуйте так же загрубить цифровые фильтры.

Николаев Андрей
01.04.2009, 10:17
Попробуйте записать в контроллер заново 03 модификацию, и проверьте что у Вас правильно и везде прописано подключение датчика положения.
Так же при установке датчика положения необходимо его откалибровать, что прописано в документации...