PDA

Просмотр полной версии : Новая линейка модулей ввода/вывода Мх110



Kirill
31.03.2009, 11:26
Компания ОВЕН объявляет начало продаж новой линейки модулей ввода/вывода МХ110 в компактном корпусе на DIN-рейку:

МХ110 являются развитием существующей линейки модулей ввода/вывода и обладают рядом преимуществ:

1. Питание от 220В или 24В (в зависимости от модификации)
2. Компактный корпус на DIN-рейку
3. Съемные клеммы
4. Модуль дискретного ввода на 16 точек
5. Общий конфигуратор для всех моделей линейки.
6. Удобный способ восстановления заводских сетевых настроек.


Мы заинтересованы в получении от пользователей обратной связи. В настоящее время производятся следующие модификации из новой линейки:

МК110-220.8Д.4Р,
МК110-24.8Д.4Р,
МВ110-220.16Д,
МВ110-24.16Д,
МУ110-220.8Р,
МУ110-24.8Р,
МУ110-220.8К,
МУ110-24.8К,
МУ110-220.8И,
МУ110-24.8И,
МУ110-220.6У,
МУ110-24.6У.

Закончена разработка модулей дискретного ввода, работающих с ключами n-p-n и p-n-p типа и сигналами =24 В. Обозначение при заказе для таких входов - ДН. Выпускаются следующие модификации:

МК110-220.8ДН.4Р,
МК110-24.8ДН.4Р,
МВ110-220.16ДН,
МВ110-24.16ДН.

Кроме того, выпущены 16-тиканальные модули дискретного вывода:

МУ110-220.16Р,
МУ110-24.16Р,
МУ110-220.16К,
МУ110-24.16К.

Выпущен двухканальный модуль МВ110-224.2А с универсальными аналоговыми входами. Это первое изделие, в котором применен универсальный источник питания, позволяющий работать как с переменным, так и с постоянным напряжением питания модуля.

Готовятся к выпуску все указанные выше модули ввода/вывода с универсальными источником постоянного/переменного питания.




При возникновении вопросов по данным приборам обращайтесь по телефону (495) 2216064 доб. 1180 или по электронному адресу mx110@owen.ru .
Руководства по эксплуатации и технические характеристики выложены на сайте www.owen.ru.

Olegis
11.06.2009, 20:44
Хорошие модули! Уже испытали.Экономия места на DIN-рейке. Мы занимаемся промышленной автоматизацией(разработка новых систем и модернизация существующих буржуйских). И там стандарт сигнала "1" напряжение 24V DC. Сухой контакт с внутренними 5V DC не применим в условиях длинных сигнальных линий,промышленных помех и для интеграции с другим промышленным оборудованием, где используется 24V(Siemens,Omron,Wago и многие др.).Вот приходиться ставить промежуточные реле для перехода на потенциальные сигналы с уровнем 24V.Очень необходимы модули дискретных входов с потенциальными входами(сигнал "1"=24V DC) и с питанием модуля от 24V DC. В связи с отсутствием в вашей новой линейке модулей с потенциальным входом приходиться использовать буржуйские модули, хотя "овеновские" модули вполне бы устроили. По модулям выходов замечаний нет- все устраивает.

Николаев Андрей
13.06.2009, 12:13
Это мы учли. И скоро в свет выйдут модернизированные модули не Д, а ДН, которые будут как раз работать с сигналом уровня 24В, причем как с p-n-p так и с n-p-n.

Kirill
15.06.2009, 09:25
точнее уже вышли. можно заказывать. список модификаций смотрите выше.

модификации с питанием 24 в есть для всех модулей линейки мх110. при заказе в обозначении появляется число 24, например, мв110-24.16дн.

Serp
16.06.2009, 12:46
когда ожидается выход модулей аналогового ввода?

Kirill
23.06.2009, 17:03
когда ожидается выход модулей аналогового ввода?

Двухканальный МВ110-2А вышел вчера. Информация здесь http://www.owen.ru/device/39269433
Восьмиканальный модуль быстрых входов появится, вероятно, в сентябре-октябре.
Восьмиканальный аналог МВА8 будет зимой.

Такие предварительные сроки.

gsm51
24.06.2009, 20:12
Можно ли подключать к модулю МВ110-2А аналоговый датчик давления 4-20 МА (например "ЭКМ1005 фирмы "Элимер") по двухпроводной схеме?

Зуйков Александр
26.06.2009, 09:28
Подробности здесь:
http://www.owen.ru

в этих подробностях по моему опечатка. MК110-220(24, 224).8Д.4Р потерял 8 входов, которые перескочили на MК110-220(24, 224).4К.4Р. хотя получившийся модуль мне бы здорово пригодился :)

Николаев Андрей
26.06.2009, 12:04
Все правильно, закралась опечатка.
8 входов и 4 выхода

Bobaqpe
29.06.2009, 19:26
Kirill
Подскажите плиз модуль МК110-X.4К.4Р. каким образом может работать датчиком уровня ? Теперь не нужно отдельно брать блок согласования ?
На сайте вообще нет никакой информации, только одна строка в новостях.
Спасибо

Николаев Андрей
30.06.2009, 11:28
В ближайшее время появится полная информация на сайте.
Прибор отслеживает 4 уровня кондуктометрическим способом (или поплавки) и передает данные по сети.
Так же имеет 4 выходных элемента, сигнализирующие о соответствующем уровне, или управляемые по сети.

Зуйков Александр
03.07.2009, 16:09
4К.4Р будет, как и остальные, обмениваться через маски состояния входов и выходов, или каждый вход будет отдельным регистром?

Ахматов
26.09.2009, 21:23
мк110-220.8д(дн).4р,
цитата из рэ
"базовый адрес каждого следующего прибора мк110 в сети задается по формуле: [базовый адрес предыдущего прибора +8]. таким образом, под каждый прибор мк110 резервируется 8 сетевых адресов, т.к. прибор имеет 8 счетных входов и рассматривается в сети овен как 8 одноканальных счетчиков."

при этом цитата оттуда же

"количество дискретных выходных элементов 4
количество дискретных входов 8"

как можно обойтись 8 адресами для 12 каналов для протокола овен? можно примерчик подключения входов и выходов одновременно?

Николаев Андрей
28.09.2009, 13:28
To Зуйков: 4К.4Р так же обменивается по маске.
To Ахматов: Вы же сами все понимаете - зачем задавать вопрос. Действительно опечатка - поправим. Спасибо.

Дмитрий Егоренков
28.09.2009, 14:57
как можно обойтись 8 адресами для 12 каналов для протокола овен?

за входы и выходы отвечают разные параметры протокола. для выходов используются те же адреса, что и для входов.

Ахматов
28.09.2009, 20:49
за входы и выходы отвечают разные параметры протокола. для выходов используются те же адреса, что и для входов.

То есть если прибор имеет в сети адрес 16 первый вход 16 r.Cn
первый выход 16 r.Oe?

а какие типы подэлементов указывать в конфигурации ПЛК?

Дмитрий Егоренков
29.09.2009, 11:05
То есть если прибор имеет в сети адрес 16 первый вход 16 r.Cn выход 16 r.Oe?

да.


а какие типы подэлементов указывать в конфигурации ПЛК?

про плк ничего не знаю.

Ахматов
29.09.2009, 19:59
да.



про плк ничего не знаю.
про мву и мва такие классные файлы по подключению. по 110-ым тоже нужно. а то как нам программировать? ;) мы же юзеры, а не разработчики.
кто нибудь в состоянии бросить пример использования в плк, а то стремно покупать кота в мешке.

Dima_31
01.10.2009, 10:43
в данное время занимаюсь подбором модулей. хотел бы использовать мх110, но настораживает срок изготовления -1 месяц (в прайсе на сайте). а складских позиций нет? интересует дискретный ввод, релейный выход и аналоговый ввод.
и второй вопрос (в курилке спрашивал, но повторюсь): планируется ли сертификация плк морским или речным регистром? один плк мы под шумок на судно засунули, но хотелось бы в будущем делать это легально.

Ахматов
02.10.2009, 10:20
очень долго ехал мк110. совершенно не осталось времени с ним поиграться.
подключил в конфигурации вот так. должно сработать?

Ахматов
06.10.2009, 22:07
Доехал МК-110.Входа и выхода работают и без проблем.
Счетчик по r.Cou не работает. Подскажите в чем ошибка. Конфигурация ПЛК в предыдущем посте.

Kirill
09.11.2009, 10:42
Доехал МК-110.Входа и выхода работают и без проблем.
Счетчик по r.Cou не работает. Подскажите в чем ошибка. Конфигурация ПЛК в предыдущем посте.

Что значит не работает? В чем это проявляется? Счетчик какого входа вы пытаетесь опросить.

Если не трудно, предоставьте файл конфигурации модуля, проект для ПЛК и опишите подробнее, что делаете и какие получаете результаты.
По 2-м картинкам можно только догадываться.

LAM
30.11.2009, 15:55
Может вопрос и не в той ветке, извините, но возник следующий вопрос:

в инструкции к МВА8 (файл re_MVA_679.pdf) пункт 3.1.6 упоминается о том, что к одному аналоговому входу возможно подключение двух дискретных входов.

Так вот, если взять датчик к примеру Pt1000 то получаем диапазон сопротивлений (приблизительно) от 800 до 1700 Ом. Получается что если даже взять сопротивления по 200 Ом то можно по идее получить до 5 дискретных входов, а используя по 100 Ом - до 10 входов, которые возможно элементарно декодировать прогаммно. (т.е. при последовательном соединении будем иметь на входе сопротивления из ряда: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 Ом и потом программно проверять:
Если 800<сопротивление<899 тогда.......
Если 900<сопротивление<1099 тогда.......
Если 1100<сопротивление<1300 тогда.......
...
и т.д. ).

Правильны ли мои рассуждения???

Николаев Андрей
01.12.2009, 18:24
ваши рассуждения не правильны - гляньте схему подключения и все станет на свои места.

LAM
01.12.2009, 18:53
Сорри, может я неправильно выразился, берем из этого же руководства схему как показана на рис 3.1, и вместо Rt подключаем последовательно сопротивление на 800 Ом, и четыре сопротивлений по 200 Ом, к каждому сопротивлению на 200 Ом параллельно подключаем выключатель, и получаем, что если все переключатели разомкнуты то общее сопротивление цепи получается 1600 Ом.
Если замкнуть один выключатель получаем общее сопротивление 1400 Ом
Если замкнуть два - получим 1200 Ом.
Если замкнуть три - получим 1000 Ом.
Если замкнуть четыре - получим 800 Ом.

А дальше программно это все обработать, получается как бы 5 входов, точнее сказать 1 вход на 5 положений, что в некоторых случаях очень может пригодиться, и сэкономить нормальные входы.

Если я не прав, обьясните пожалуйста.
Просто я в этом не силен, но есть идея взять попробовать, покрутить ПЛК.

woffka
19.01.2010, 18:36
с какой скоростью обрабатывается входной сигнал? мв110-2а. подключен датчик давления 4-20ма, данные обновляются с периодом примерно в одну секунду, что для меня оооочень много. фильтры в конфигураторе все отключил, с сетью всё вроде норм (плк110+мв110-2а+ип320), на панели данные отображаемые с плк изменяются моментально. в сети ошибки 81, что при общении с панелью что с мв нет.
как можно увеличить скорость считывания обработки сигнала? очень надо. или 1 секунда для данного модуля это нормально? :(

Николаев Андрей
20.01.2010, 09:51
время опроса одного канала в модуле мв110-2а - порядка 0,4 с на канал. канала два.
если нужно скоростное измерение мы сделали мв110-8ас, и сделаем мв110-2ас - скоростные модули с сканом канала порядка 20-30 мс. но работает только с током\напряжением.

AntoNechayuk
26.01.2010, 12:11
и сделаем мв110-2ас

А когда можно ожидать его появления в продаже?

Давидюк
19.02.2010, 11:34
основываясь исключительно на рекламе, и потомучто используем измерительные приборы овен, приобрели овен плк100, 2 шт му110-8р, 3шт мв11016д.
осваиваю с нуля.
с плк100 - играться получается. с модулями вв/выв вопросы.
1. могу ли я назначив мастером плк, с его помощью задать адреса в модулях ввода вывода, или обязателно нужно это делать с компьютера при помощи "конфигуратора м110"?
2. где брать адаптер Usb-rs-485?

AntoNechayuk
19.02.2010, 11:46
1. могу ли я назначив мастером плк, с его помощью задать адреса в модулях ввода вывода, или обязателно нужно это делать с компьютера при помощи "конфигуратора м110"?
эта проблема мне знакома :) посмотрите ветку:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=5&highlight=%EF%EE%EB%E5%E7%ED%EE%F1%F2%E8
там примерчик как раз для 100-го.... интересно получится ли у Вас,... у меня 150-й пока не получается.... моя ветка тут:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7224


2. где брать адаптер Usb-rs-485?
у диллеров, называется АС4

Давидюк
19.02.2010, 12:08
AntoNechayuk, спасибо!

Давидюк
26.02.2010, 16:16
тормозим дальше.

конфигурировал му110-8р первый адрес 16, мв110-16д - адрес 80.

пишу
" если есть кс30, то зажечь Yс1"

делаю "онлайн" - "подключение". всё нормально зажигается.

кс30 - всё красиво зажигается. Yc1 - ноль эмоций.

на входи на самом плк выходы реагируют правильно, а на модулях не хотят?

где косяк?

Николаев Андрей
26.02.2010, 19:44
Выкладывайте проект и описание. С указанием версии контроллера и Target файла (можно просто лог гипертерминала в текстовом виде)

Давидюк
02.03.2010, 09:02
не могу победить му110-8р и мв110-16д

пишу простую программку (см приложение).
по входу сигнала на самом контроллере, выход на контроллере срабатывает, на му - нет. по входу на мв - вообще никакой реакции. причем вручную в "конфигурации плк" могу зажечь любой выход на модуле выхода и 485- й во время работы подмигивает. что я не понимаю? где почитать?

alexval2006
11.03.2010, 07:05
как у модулей МВ110-24.16ДН по протоколу modbas rtu при работе с масками выглядит ответ на плк тоесть формат данных например мдвв мне выдавал такое вход1=1 вход2=2 вход3=4 вход5=16 вход6=32,,,,,,вход12=2048 тоесть если перевести в бинарное то получим 2048=1000 0000 0000 в МВ110-24.16ДН это также будет только до 16 ?
1000 0000 0000 0000=32768 ?????

Михаил_А
26.03.2010, 23:11
вопрос. подскажите, пожалуйста, когда будут таргет-файлы для плк 110 с настройками для модулей серии мх110?

Николаев Андрей
27.03.2010, 11:21
такую работу мы проводить не планируем - с модулями мва и мв№ был не удачный опыт.
примеры как подключать модули мх к плк уже выложены в разделе примеры программ и полезности

Leonid
05.04.2010, 23:56
а с какими техническими ограничениями связана минимальная длительность периода шим у му110-16к? почему диапазон 1-900 секунд, а не 0.01 - 9 секунд, например? или 0.01 - 90 секунд? для каких задач нужен шим импульс с периодом 900 секунд? такие вещи можно и с плк таймером задавать.
при этом вполне реально управлять по Rs485 выходами му110 в режиме 70 мс выключено, 30 мс включено. т. е. скорость самого му110 позволяет так часто переключать выходы.

BETEP
06.04.2010, 00:06
а симистор на нагрузке сколько раз за это время переключится? или у нас частота в розетке 5 кгц?

Sniper007
08.04.2010, 08:20
му110-16к имеет не симисторный, а транзисторный выход на постоянку.

BETEP
08.04.2010, 23:20
т.е. транзистор не сможет работать шимом с твёрдотелкой? или у шима куча других применений? по моему тут овен полностью прав начав период с одной секунды.

ilyuha
27.04.2010, 13:42
а где можно поподробнее почитать по программированию мк110? а то в конфигураторе в параметрах выходов в логике управления есть и или не, но непонятно как их задать и какие входа будут использоваться. и не понятно также почему при попытке записать в мк пишется " не найден дескриптор" в колонке ошибок?

Кирилл Валюнин
27.04.2010, 14:08
в ближайшее время в модулях мк110 появится возможность задавать простейшую логику срабатывания- поэтому на данный момент данные функции в конфигураторе не работают. модуль должен быть с поддержкой логики.

Stenvel
31.08.2010, 23:03
появилась следующая проблема... уже на 5 разных объектах исчезла связь с модулями мв110 (загорается индикатор "авария") и нет связи... в чем может быть причина? может настройки прибора сбрасываются каким-то образом ?

lara197a
31.08.2010, 23:57
смотрите состояние связи в мастере сети, проверьте сеть.
индикатор авария сигнализирует об отсутствии связи.(превышен таймаут)
возможен обрыв или мастер по какой-то причине не формирует запросы.

Stenvel
01.09.2010, 00:43
состояние мастера - тайм-ауты ответов от мв110... т.е постоянно ошибка 81 висит... дело точно не в мастере, так как при подключении к новому мв110 - все работает корректно без каких-либо дополнительных действий. на 5 одинаковых объектах (из 46) такое... за месяц эксплуатации...

Николаев Андрей
01.09.2010, 11:09
проверьте работу модулей с конфигуратором

Stenvel
05.10.2010, 00:02
извиняюсь за отсутствие, те модули просто ушли сразу на ремонт. сегодня на очередном объекте модуль вышел из строя. ситуация такая... если поставить перемычку на заводские сетевые, конфигуратор соединяется а дальше ----- все конфигурационные регистры находятся в нулях... команда на запись проходит, но содержимое регистров не меняется... т.е изменить значения (которые все сбросились на 0 почему-то) невозможно... перемычка на защиту записи энергонезависимой памяти естественно не стоит... вот такая ситуация... что подскажите делать ?

Кирилл Валюнин
05.10.2010, 09:06
уточните, пожалуйста, модель модуля.

Stenvel
05.10.2010, 09:07
мв110 16д 224.. питание в шкафу 220.

Кирилл Валюнин
05.10.2010, 09:26
Укажите Ваш e-mail. Вышлю программу перепрошивки. После конфигурирования перед установкой на объект устанавливайте перемычку защиту записи

Nik
05.10.2010, 11:59
Спасибо Stenvel! Своевременно. А, я собирался применить эти модули в новом проекте.

Кирилл Валюнин
05.10.2010, 12:39
в условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора.но для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память (установка перемычки)

Stenvel
05.10.2010, 20:35
Nik: я не говорил что модули плохие, а то подумают что я тут антирекламу устроил... =) Просто хочу понять причину, чтобы в будущем избежать таких неполадок.
Кирилл Валюнин: так это стирается часть прошивки? объясните почему нужно перепрошить прибор, чтобы параметры вновь стали записываться...

Кирилл Валюнин
07.10.2010, 09:18
повреждаются конфигурационные параметры

Stenvel
07.10.2010, 12:05
спасибо. впредь будем везде ставить перемычки.

pt200
08.11.2010, 09:48
мв110-224.1ви2 - виснет( по сети не отвечает) наглухо( у вас чего там вачдога нет чтоли).
отчего пока не выяснили. передергивание питания у модуля помогает.
питание 220 нефильтрованное, SHIELD - не подключен

P.s. кстати а где у него расположена эта чудесная перемычка защиты епрома?

Кирилл Валюнин
08.11.2010, 10:27
модуль один в сети или есть еще какие-либо приборы. скорость опроса?

pt200
08.11.2010, 10:42
модуль один в сети или есть еще какие-либо приборы. скорость опроса?

сеть( овен, 9600):
мастер - плк-63
слейвы:
трм201 - 2шт
мв110-224.1ви2 - 1 шт

при "зависании" мв110-224.1ви2 обмен по сети с трм"мами идет нормально

Кирилл Валюнин
08.11.2010, 11:08
зависает сразу? с какой периодичностью? с конифгуратором связывается и работает нормально?

pt200
08.11.2010, 11:21
зависает сразу?
нет


с какой периодичностью?
сложно сказать. бывает день проработает, а бывает и через пару минут.


с конифгуратором связывается и работает нормально?
не пробовали. сложно( это нада провода перекидывать).

Кирилл Валюнин
08.11.2010, 16:13
ранее за модулем такого поведения не наблюдалось. сейчас, к сожалению, не могу поставить модуль на суточный прогон. нет магазина взаимной индуктивности.

pt200
09.11.2010, 12:52
по предварительным данным, после того как аккуратнее развели 485й, чудеса исчезли.
возможно помехи по 485му заглючивали прибор.

pt200
17.11.2010, 12:44
по предварительным данным, после того как аккуратнее развели 485й, чудеса исчезли.
возможно помехи по 485му заглючивали прибор.
Не помогло. По прежнему перестает отвечать( но вроде бы стало пореже), пока питание не передернешь.

Как там прогон, был?

Кирилл Валюнин
18.11.2010, 12:54
модуль 9600 по овену. обрывов связи не было.

pt200
18.11.2010, 13:00
модуль 9600 по овену. обрывов связи не было.

а адрес стоит базовый( 16) ? а если поставить 40й и всякий мусор по 485му погонять?

Кирилл Валюнин
18.11.2010, 16:13
МВ110-1ВИ1 (40 адрес)+ТРМ202(8 адрес) на 9600 (Polling time 200) по ОВЕНу. ПЛК100-мастер.Модуль не зависает.

pt200
18.11.2010, 16:37
это конечно хорошо, но в чем же может быть причина в моем случае?
в этот раз вроде программисты ПЛК63 не виноваты, т.к. передергивание питания на модуле оживляет связь с ним.

Кирилл Валюнин
18.11.2010, 16:49
если убрать трмы, модуль также себя ведет? есть ли другой модуль, чтобы проверить это на нем?

pt200
18.11.2010, 17:05
другого модуля нет.

без трм не пробовали, но при зависании 110го трм нормально продолжают опрашиваться.

Кирилл Валюнин
18.11.2010, 17:28
территориально где находитесь? видимо, данный модуль в сц, а еще лучше в гтп

pt200
19.11.2010, 11:19
гарантии на этот модуль уже нет( вроде там чегото уже самостоятельно чинили/меняли)

P.s. а гтп - это что такое?

Кирилл Валюнин
19.11.2010, 13:04
гтп-группа технической поддержки
чинили/меняли-тогда прибор точно в сц

RV9WFJ
10.12.2010, 11:43
Подключаю модуль МК110-24.8Д.4Р.
Читаем документацию:

По протоколу Modbus возможно считывание битовой маски состояния всех дискретных
входов (регистр с номером 51 (0х33)). В регистре используются биты с 0 по 7, старший из них
соответствует входу с наибольшим номером. Бит, равный 0, соответствует состоянию входа
«Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут».
№ бита 15 8 - Значение всегда равны 0
7 0 - состояние входов с 8 до 1 У меня же в обоих байтах одинаковые значения т.е. включенный первый вход приходит как 00000001 00000001.
Соответственно мне это жить конечно не мешает - хватает и одного байта. Но хочется до истины докопаться. Это я что-то не так сконфигурировал, или в документации опечатки.

saniyo
15.01.2011, 14:51
Есть модуль МК110 8дн 4р нужно позарез контроль связи с плк 110 32, входов лишних нету. Какие возмжные варианты?
Спасибо.

Николаев Андрей
15.01.2011, 16:07
В ПЛК110 отслеживать ошибки обмена с данным модулем.

saniyo
15.01.2011, 16:16
Есть пример где то хоть скажыте в какую сторону смотреть? По какому адресу в PLC пожно прочесть ошыбки работы модуля RS-485? Ткните носом хоть в какой документации читать.
Спасибо.

saniyo
15.01.2011, 18:30
Еще один вопрос возможна ли запись в регистр по адресу 50 модуля MK110 8дн 4р (установка выходов через маску) елементом "8bit output module" из кодесис какой тогда командой записи пользоваться присутствуют только 0x71 и 0x0f, Хочу ето для наглядности работы и установки выходов при отладке.
Спасибо жду ответов по 1-му и 2-му вопросу.

lara197a
15.01.2011, 18:49
По 1 и 2-у:
Диск овен ПЛК-Документация-PLC_Configuration_OWEN.pdf

saniyo
15.01.2011, 20:13
По первому вопросу вычитал ответ, за что отдельное спасибо.

А вот по второму етот вопрос не может быть в етом документе т.к. подрежку функций записи чтения мне нужно в модуль МК110 8дн 4р в документации по етому модулю конкретную поддержку не указано.

Тогда уточно еще раз поддержывает ли модуль МК110 запись побитно в регистр 50 (установка выходов через маску) елементом "8bit output module" из кодесис через команды 0x71 и 0x0f, Или же нужно укласть все в регистр и потом загнать его в буфер модуля "register output module" целиком с последующей записью командой 0x10 или 0x0f.

lara197a
16.01.2011, 09:53
Упаковыываете в регистр значения выходов и передаете его в модуль.
примерно так.
VAR
var_out:WORD; (*переменная записываемая в рег*)
Out1:BOOL;
..... Out12:BOOL;(значения состояния выходов)
END_VAR

var_out.0:=Out1;
var_out.2:=Out2; и т. д.

Пример написан для общего понятия. Обращаю внимание, что локальные переменные имеют приоритет над глобальными.
если переменная уже объявлена в ПЛК конфигураторе, то объявлять ее второй раз в PLK_PRG не нужно. Не будет работать.

Андрей Косоротов
31.03.2011, 19:31
Доброго времени суток! Возможно пишу не в ту тему, но возникла проблема с модулем МУ110-224.16Р (прошивка версии 2.01). При работе в сети с другими устройствами (МВ110-24.16ДН и частотником) пропадает до 80% Modbus-запросов к модулю, т.е. он на них не отвечает. Когда поставил другой такой же, но с прошивкой 1.11, все стало в порядке. Параметры RS485: 9600-N-1, 8 бит данных, опрос ведет контроллер. Пробовал без частотника (думал, что он является источником помех), результат тот же.
P.S. Еще интересно, куда пропал выбор протокола в конфигураторе для приборов МУ110.16Р с версией прошивки 2.01? Или же теперь прибор определяет протокол автоматически?

Кирилл Валюнин
01.04.2011, 09:36
В 2.01 реализовано автоопределение протокола.
Модуль сразу себе так вел или проработал время, а после этого стал терять пакеты?

Андрей Косоротов
01.04.2011, 11:24
Сразу. Я сначала не придал этому внимания (другие задачи помимо были), но потом решил разобраться, и выяснилась проблема описанная выше. Я также попытался снова осуществить его прошивку версией 2.01, но программа прошивки выдала "Невозможно определить идентификатор устройства" (или как то так).

Кирилл Валюнин
01.04.2011, 12:48
Прошил 16Р на 2.01. Проверил, у меня обмен нормально идет. Проблема в конкретном модулей, не в прошивке. Модуль в СЦ

woffka
21.04.2011, 19:34
Помогите пожалуйста. не могу связать модуль вывода МУ110-8И и ПЛК110, всё прописываю как на скрине, однако при смене значения d_i выход модуля ни как не реагирует, стоит на 4мА. и так со всеми выходами:confused:, что я делаю не так? Заходил в режим юстировки выхода нормально реагируют на изменения, работают нормально

woffka
21.04.2011, 20:05
Всё нормально). Разобрался. надо было переменную в WORD преобразовать, и уже её слать в модуль.

Vasilij
24.08.2011, 08:47
Подскажите пожалуйста. каким образом сконфигурировать ПЛК-160 и модуль МВ-110-8АС? При подаче на вход модуля аналогового сигнала 4-20 мА в конфигураторе не появлеются данные об измеренном значении.

Николаев Андрей
24.08.2011, 09:00
Что значит не появляются?
В каком конфигураторе?
Как подключали датчик? Запитали его?

Vasilij
24.08.2011, 10:24
Что значит не появляются?
В каком конфигураторе?
Как подключали датчик? Запитали его?

Сигнал подаю с задатчика. Если подключить на вход самого ПЛК все работает. А при подключении к модулю, по интерфейсу, не получается настроить аналоговый вход в конфигураторе ПЛК. Обмен по 485 идет, а в конфигураторе не появляется.

Гарчев Евгений
24.08.2011, 11:30
адреса регистров на чтение измеренного значения типа REAL
в HEX:
1 канал - 0Х120, 0Х121, 0Х122,
...........................................
8 канал - 0Х135, 0Х136, 0Х137.
в DEC:
1 канал - 288, 289, 290,
.................................
8 канал - 309, 310, 311

Vasilij
24.08.2011, 11:44
адреса регистров на чтение измеренного значения типа REAL
в HEX:
1 канал - 0Х120, 0Х121, 0Х122,
...........................................
8 канал - 0Х135, 0Х136, 0Х137.
в DEC:
1 канал - 288, 289, 290,
.................................
8 канал - 309, 310, 311

Спасибо за инфо.
В DEC формате все работает.

Vasilij
26.08.2011, 13:05
Как считывать входные сигналы с модуля МВ110-16ДН, подключенного к ПЛК-160 по протоколу ОВЕН?

Кирилл Валюнин
26.08.2011, 13:15
В разделе Примеры программ и полезности есть примеры подключения:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=5&highlight=%EF%F0%E8%EC%E5%F0%FB+%EF%F0%EE%E3%F0%E0 %EC%EC+%EF%EE%EB%E5%E7%ED%EE%F1%F2%E8

Посмотрите пост #42
Ссылка на архив с примерами подключения модулей линейки Мх110 (протокол ОВЕН)
http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1287&d=1243430235

AndyWasHere
02.09.2011, 10:15
про конфигурировании МВ110-16К v2.01 в поле конфигуратора пишет "не найден дескриптор", значение "нет данных"

если пытаться менять значение, то делает вид, что успешно записал, но при переподключении вновь пишет "нет данных"

с ПЛК подружить также не удается

что с этим делать?

Кирилл Валюнин
02.09.2011, 10:35
Проверьте положение перемычки "3" (защита от записи)
Обновите конфигуратор до последней версии.
Проверьте физическое подключение интерфейса.
Если в Вы в Мск-Вы можете подъехать в офис и обратиться в группу технической поддержки.
Если вышеуказанное не поможет-выложу прошивку через RS (но RS должен быть работоспособным)

AndyWasHere
05.09.2011, 04:48
решилось вроде как обновлением конфигуратора

Павел В.
07.09.2011, 14:32
Вопрос такой:
В проекте заложены ПЛК160 и МВ110-224.2А, при помощи МВ110-224.2А будет произодиться считывание показаний потенциометра - датчика положения заслонки. Нужен ли для МВ110-224.2А в данном случае преобразователь, к примеру АС4, для конфигурирования прибора?

swerder
07.09.2011, 15:09
либо АС3 либо АС4 либо более сложная конфигурация через контроллер, на форуме должны быть примеры такой конфигурации модулей

Павел В.
07.09.2011, 15:49
Второй вопрос:
Скачал конфигуратор для М110, меню всё на русском, а вот непосредственно в рабочей области символы неизвестной кодровки. Как поправить?

swerder
07.09.2011, 17:07
сделайте картинку

Павел В.
07.09.2011, 17:18
Вот.
http://s008.radikal.ru/i305/1109/09/69013cb8e70d.png

swerder
07.09.2011, 17:32
это вам надо кодировку поменять в вашей операционной системе. погуглите, вот пример решения
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=3322

Павел В.
27.09.2011, 16:37
Подключил к МВ110-224.2А резисторы, сконфигурирова через АС4 входы, конфигуратор показывает измеренные значения.
Подключил МВ110 к ПЛК160 по протоколу ОВЕН согласно инструкции с диска и получил следующее:
http://s47.radikal.ru/i117/1109/17/cea25d38e7af.png (http://www.radikal.ru)
При этом значение Last Error промаргивает в 0, а Last Hash в 34692, происходит это при смене значения Last Addres с 136 на 128.
Второй канал показывает 0 при наличии на его входе постоянного резистора 2,5кОм. На первом входе переменный резистор 10кОм.
Указал "hash name" одинаковое для двух каналов всё заработало, это правильно?

Николаев Андрей
27.09.2011, 19:32
На сколько я помню - имя для всех каналов, индексация каналов осуществляется сдвигом адреса...

Кирилл Валюнин
27.09.2011, 20:08
Здравствуйте, Павел.
Hash одинаковые -верно. В данном случае, если работаете с модулем по протоколу ОВЕН, то Вам необходимо опрашивать параметр Read.
То есть первый канал Вы опрашиваете: hash:read, адрес прибора
Второй канал:hash:read, адрес прибора+1.
По поводу переменного резистора 10кОм, модуль понимает 25...5000 Ом

vgspb
22.01.2012, 15:09
Модули понравились, но хотелось бы в транзисторной серии выходов иметь не 400мА, а 1А. Есть множество электромагнитных клапанов мощностью 18Вт и управлять ими приходиться с добавлением в схему твёрдотельных реле (например в задачах которые приходиться решать мне, обычные релейные выходы исключаются т.к. управление клапанами происходит с длительностью включения 50...70мсек), а это сильно удорожает проект.

Кирилл Валюнин
23.01.2012, 10:22
Возможно, Вам стоит обратить внимание на МК110-220.4ДН.4ТР.
4-ре твердотельных реле 1 А при напряжении не более 250 В 50 Гц. (только переменка!)

Коля О
04.03.2012, 00:50
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста выход из такой ситуации: модернизирую старую установку на которой стоят безконтактные выключатели типа БВК, с них собираются сигналы на МУ110-16, проблема в том что у этих датчиков напряжение при включенном состоянии 24В, а при выключенном 5-8В которые модуль видит. Датчики находятся в труднодоступных местах и их очень плохо менять или переделать крепления под новые. Можно ли как-то программно ограничить минимальное напряжение срабатывания входа. И заодно подскажите неумелому новичку как правильно добавлять модули Мх110 к ПЛК-160 и какой протокол соединения проще

Николаев Андрей
04.03.2012, 13:51
1. Не надо ничего менять физически при подключении датчиков МВ110-16ДН.
2. Подключать к ПЛК проще всего по RS-485 Протокол ModBus.
3. Уже в программе, когда опросите МВ110 используйте инверсные значения. То есть если значение с МВ110 приходит - вход замкнут, исходите в программе из того, что вход разомкнут... Ну и наоборот

Коля О
06.03.2012, 20:11
Модуль ввода МВ110-16ДН добавляю по протоколу Modbus RTU к ПЛК-160 как описано в руководстве на ПЛК. В конфигурации ПЛК добавляю Modbus (Master) - RS485-1 - Universal ModBus Devise - 8 bit input module + 8 bit input module (16 входов). В параметрах "8 bit input module" ставлю read input register и регистр 0051. В итоге контроллер видит только первые 8 входов модуля на обоих "8 bit input module" - как мне увидеть вторую половину входов. В руководствах нормального описания соединений нет. Модуль МУ110-8к вообще не могу связать - ставлю "8 bit output module" в онлайне выходы с программы срабатывают а на модуле нет. Может есть какое-то отдельное руководство по подключению модулей Мх-110, а не всего чего попало.

capzap
06.03.2012, 20:28
Если каждому модулю 8 bit input module Вы ставите один и тот же регистр, то как планируете получить вторую часть слова. В Universal ModBus Devise не пробовали добавить 2 байтный модуль в место двух однобайтных

Коля О
07.03.2012, 10:48
Как? Там есть 8 бит и 32.

capzap
07.03.2012, 10:54
Как? Там есть 8 бит и 32.

а зачем Вы создаете столько тем, ищите теперь в какой я описал как

Коля О
07.03.2012, 12:14
Скиньте пожалуйста ссылочку на тему. Интернет только в оффисе и в рабочее время надо просить кого-то уступить комп.

Коля О
08.03.2012, 13:05
Спасибо Нашел! Начинаю разбиратся! Еще раз большое спасибо!

ОООСА
16.04.2012, 18:27
Согласно УК РФ, статьи "Групповое изнасилование", пункт №4.2.2 гласит... шутка...:D
А если серьёзно, что мешает сделать управление по маске типа BYTE, для 8 входного модуля один байт, для 16-ти два байта? :confused:
То же и с выходами. Будет единообразие при работе с входами/выходами контроллера, и модулями УСО, когда необходимо использовать просто дискретное управление типа тынц-тынц... (а это где-то в 90-95% необходимо, и изредка счётный вариант и ШИМ). А вообще-то я за расширения на системной шине ПЛК, а не через сеть...:cool:
Думаю, что несколько байт для этого найдётся в приборе... а жить станет проще...:D Вот типа так:

RV9WFJ
17.04.2012, 07:11
Думаю все дело в ModBus. Он под WORD заточен. Так что ждите системную шину :-)

Barbus
29.04.2012, 13:31
Планируется мониторить десяток агрегатов в одном здании: дискретные сигналы 220В в щите и ,возможно, два токовых датчика рядом с каждым щитом. Напрашивается МВ110-220.8ДФ и МВ110-2А,но, смущает п.6.4 "помехи и методы их подавления", поскольку приборы будут размещаться в щитах агрегатов и запитываться оттуда же без всяких фильтров.Коммутируемая нагрузка около 20-30 КВт, могут быть китайские контакторы.
Вопросы: 1.приходилось ли размещать выше названные приборы подобным образом, и что из этого вышло?
2.Есть ли в плане помехоустойчивости разница между приборами с питанием 220 и 24В?
3.Пункт 6.4 для МВ110-220.8ДФ - это овен просто решил не заморачиваться с написанием инструкций на каждый прибор, потому что как-то странно выглядит: с одной стороны рекомендация запитывать железяку отдельной линией через фильтр, а с другой - напрямую подключаются сигналы от силового оборудования?

Кирилл Валюнин
12.05.2012, 14:33
1.Все же не рекомендовал бы размещать 2А в одном щите с контакторами.
2.Указанные приборы имеют одинаковый блок питания
3.Лучше на отдельную линию

sink3d
19.09.2012, 08:07
Кто нибудь сталкивался с проблемой влияния одного канала модуля аналогового ввода на другой? При подключении к модулю электромагнитных расходомеров "взлет" по 4-20мА происходит какая-то странная штука.Модуль начинает путать каналы местами или выборочно проводить измерение на входах. При отключении любого из расходомеров от входа, все каналы начинают работать нормально.Получается как будто модуль на самом деле одноканальный, а переключение происходит по времени. Время опроса входов модулем 600мс.А плк его опрашивает раз 1с.

sink3d
24.09.2012, 11:18
Проблему с MB110-224.8A решил установкой 2х модулей DVP04AD-s фирмы Delta.)

Anthonymus
06.03.2013, 09:58
Здравствуйте!
Помогите разобраться, плиз.
Купили модуль МК110-8ДН.4Р
Нужен был один счетчик импульсов, ну и посмотреть. Не работали с ним никогда.
Были в полной уверенности, что остальные входа-выхода можно будет использовать как простые дискретные входа ввода-вывода. Но что-то не получается.
Ошиблись в выборе? Или где-то тупим?
Если ошиблись - посоветуйте, плиз замену. Нужен просто блок расширения на 8 дискретных входов и 4 выхода. Счетчик импульсов небыстрый - хватит быстрого входа ПЛК, а ШИМ в этом проекте не используется...
Спасибо.

Николаев Андрей
06.03.2013, 10:25
Этот модуль как раз то, что Вам надо.
А что не получается?
Управлять выходами и опрашивать входа можно по маске.

Anthonymus
06.03.2013, 10:48
По маске сложновато, кмк. Тем более в языке функциональных диаграмм. А можно не по маске, а по аналогии с контроллером?

RV9WFJ
06.03.2013, 10:55
В чем проблема то по маске. Переменная с маской допустим Temp, в вашей программе используйте "Temp.0"..."Temp.7", аналогично выходы.

Николаев Андрей
06.03.2013, 11:03
Так проблема с входами или выходами???
На четко сформулированный вопрос можно получить четко сформулированный ответ :)

Anthonymus
06.03.2013, 11:09
Так проблема с входами или выходами???
На четко сформулированный вопрос можно получить четко сформулированный ответ :)

И с тем и с другим. С выходами пока не разбирался толком. Мне вот ШИМ совсем не нужен, а везде только него написано. С входами разбирал пример. Попробую еще. С названиями переменных вроде разобрался. Спасибо за помощь.

Николаев Андрей
06.03.2013, 15:00
Вы пример то скачивали? Запускали?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580

Anthonymus
06.03.2013, 15:24
Все. Разобрался. Все проще значительно, чем я думал. Осталось только со сбросом счетчика разобраться... Чет не могу понять...

Спасибо за пример. По нему и начинал разбираться...

Николаев Андрей
06.03.2013, 17:05
Для сброса счетчика надо ЕДИНОРАЗОВО послать команду в соответствующий регистр.

Anthonymus
11.03.2013, 10:54
Вот с Единоразово как раз и непонятно. Получается, что мы устанавливаем значение счетчика на, допустим, ноль. Команду нашел. Работает, но вот как сделать это единоразово? Может быть есть значение, которое не присваивается счетчику, чтобы постоянно висело оно, а когда надо сбросить - присвоил ноль, а потом опять это значение...

Anthonymus
20.03.2013, 08:19
Есть еще один вопросик. Если я подключаюсь к сети RS485, в которой находится порядка пяти модулей ввода-выводов, я смогу подключаться к конкретному блоку (по адресу прибора) для настройки. Или подключаться к блокам надо индивидуально?

P.S. Контроллер видит все блоки без проблем. Изредка проскакивает 81 ошибка...

SBER
20.03.2013, 09:52
Откинте с линии плк и подключитесь на общую линии, индивидуальное подключение не обязательно.

Anthonymus
19.04.2013, 07:23
Спасибо всем за советы. Собрали шкаф. Подключили. Все датчики были видны. И тут не с того, ни с сего один из блоков (МВ110-8А) зявляет: "Отсутствует связь с АЦП". Все датчики по нулям. Клиника? Всмысле ремонт? Входа не коротили, подключали на отключенном модули и контролировали из конфигуратора. После подключения последнего датчика все минут 10 проработало. Данные были корректны. Отдавать модуль в СЦ?

P.S. 7 из 8-ми датчиков на этом модуле токовые (4-20мА)...

RV9WFJ
19.04.2013, 11:53
Резисторы поставили на токовые входы? Без них АЦП умирает. По моему опыту если ошибка "нет связи с АЦП" то в ремонт.

Anthonymus
22.04.2013, 09:19
Резисторы поставили на токовые входы? Без них АЦП умирает. По моему опыту если ошибка "нет связи с АЦП" то в ремонт.

Да, резисторы на токовые входы поставлены еще при монтаже шкафа... Отдаем в ремонт...

melky
15.05.2013, 16:51
Подскажите, модули МК110 работают только через преобразователи интерфейсов от ОВЕН ?
Есть в наличии преобразователь EL204-4 универсальный USB-RS232-RS485, не едут лыжи через него совсем.

Может необходимо обязательно сопротивление на стороне модуля ? не могу подключиться для конфигурирования. Хотя линия короткая, может 0,5 метра всего

Странный модуль, то посылал куда подальше, то взял и подключился ? :(

Кирилл Валюнин
16.05.2013, 14:27
Нет, можно конечно использовать и другие преобразователи.
На самом преобразователе не предусмотрены дип-переключтали для переключения сопротивления?

melky
16.05.2013, 16:41
Кирилл Валюнин предусмотрен, сперва был установлен, потом подумал что он вроде как лишний из-за длины и отключил. А вот в какой момент Конфигуратор зацепился к МК не уследил к сожалению.
У меня преобразователь, в котором перемычку на сопротивление можно поставить или снять только его разобрав к сожалению.

Кирилл Валюнин
16.05.2013, 19:32
По МК не было такого рода нареканий. Возможно, сопротивление решит проблему. Есть ли другие модули? Корректно ли они работают с данным преобразователем? Именно с указанным преобразователем не работал

melky
16.05.2013, 21:13
Кирилл Валюнин других модуей нет и пока не планируется. я учусь и покупаю устройства пока за свои.

Кирилл Валюнин
16.05.2013, 22:19
Тогда, боюсь ничего нового не скажу.
Последовательность стандартная:
1. Линия связи
2. Выставлен ли джампер(дип) -заводские настройки
3. Не занят ли порт другой программой и верно ли указан номер виртуального COMа
4. Ну и сопротивления. Если, полагаете, что дело в этом, хотя опять же повторюсь, что именно с указанным преобразователем не сталкивался и не знаю какие у него возможные настройки по сопротивлению...обычно со 120 Ом начинается)

melky
16.05.2013, 23:25
120 онли, строго по стандарту волнового сопротивления для rs-485.
Универсальности нет как в Овеновском, 100, 120 и т.д.
Пока работает и ладно, дальше видно будет.

EGic REM
21.05.2013, 13:20
Добрый день.
Пытаюсь настроить МВ110-220.8АС конфигуратором через ЕКОН 134. Программа в упор не видит прибор, с джампером заводских настроек связь пробивается, но параметры не считывает.
Заметно очень редкое мигание диода "Авария". Рядом стоит МК110-220.8Д.4Р, всё настраивается замечательно. Почитал эту тему и хочу уточнить: на МВ110-220.8АС нужно ставить резисторы на входы? В комплекте их не было.
И нужен ли резистор на RS-485 если длина линии менее 20 см. Могут модули влиять друг на друга если стоят вплотную (ЕКОН134/МК110-220.8Д.4Р/МВ110-220.8АС/БП14Б-Д4.4-24).
ЕКОН134 работает от одного из каналов БП14Б-Д4.4-24 это ничего? Померил ток питания вроде даже половины канала не использует.


Два дня общался с техподдержкой. В результате отправили прибор в сервис-центр.

kanadchikov
21.06.2013, 11:46
Приобрел МК110-224.8Д.4Р, подключил питание 24 В, светодиод "ПИТАНИЕ" загорелся. Пробую соединиться, никак на все запросы, молчание. Долго и упорно ковырялся, в итоге подал 220В и все поехало!!!

Serg_V
02.07.2013, 11:16
Добрый день!
Вопрос, наверное, больше к разработчикам.
Модули МВ110-224.16Д, питание 220V. У заказчика в сети установлено 6 модулей такого типа, еще 2 100(ых) контроллера и модули МВ110 аналогового ввода, все в одной сети.
После нормальной работы в течении года, МВ110-224.16Д начали выходить из строя буквально друг за другом. В течении 3х месяцев отказало 4 штуки из 6. Отказ происходит в момент автоматического переключения питающих фидеров здания.
Суть вопроса: модуль работает, но теряет настройки, устанавливаемые через "Конфигуратор M110". После установки перемычки на модуле "Заводские настройки", конфигуратор его без проблем видит,
считывает все внутренние параметры, но на некторые пишет "Не могу расшифровать данные"(как-то так, точную формулировку не помню) и подсвечивает параметр красным. После установки
требуемых значений выполняю "загрузить все параметры в модуль", загрузка выполняется, но после чтения все остается как и раньше. Причем "битые" параметры могут быть и в настройках сети и в настройках каналов. Подскажите, что с этим можно сделать. Если будут рекомендации, можем и на месте отремонтировать, база для этого вся есть (и перепаять и перепрограммировать).

Николаев Андрей
02.07.2013, 14:03
Нам бы на такой прибор посмотреть поближе...

kanadchikov
11.07.2013, 17:08
Заинтересовал Модуль аналогового ввода МВ110-224.pH.
Не совсем понятно, где взять комбинированный электрод. Или их можно изготовить самому?

oleg3462
20.08.2013, 11:41
Не могу разобраться как подключить МК110-8ДН.4Р к ПЛК73. Может кто подскажет ссылки на примеры.

RV9WFJ
21.08.2013, 17:46
Вам библиотеку ModBus.Lib необходимо использовать. Если до завтра не справитесь, накидаю Вам пример. Только напомните на leonid@ustavka.ru

RV9WFJ
23.08.2013, 12:30
Вот пример, модуля нет в наличии проверить, но аналогичные модули работают без проблем. Библиотеку я v2 использую но для кода это не принципиально. COM_SERVICE тоже свой, модифицированный. Можно использовать штатный - не суть важно.

Flicker
19.11.2013, 21:20
библиотеку ModBus.Lib необходимо использовать

А без библиотеки не справится?

ASo
19.11.2013, 21:28
К ПЛК-73 - нет.

Flicker
19.11.2013, 22:18
К ПЛК-73 - нет.

скажите пожалуйста почему

RV9WFJ
19.11.2013, 22:25
Или modbus.lib или совсем радикально syslibcom.lib. В PLCConfiguration есть только MobBus Slave. Вопрос почему к разработчикам. По мне ьак modbus.lib самое хорошее решение

Andrew_Stranger
18.02.2015, 13:15
Неплохо бы убрать путаницу с входами n-p-n, p-n-p на страничке http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_diskretnih_signalov_mv110_16d/opisanie у модификаци Д и ДН.

Egerenok
14.03.2015, 23:54
пример МВ110-8АС, рабочий проверял.Первый вход регистр 288, остальные +3 к предыдущему.

mastrik
02.12.2015, 17:52
Добрый день, правильно ли я понимаю, что для обеспечения смены полярности постоянного тока 24В в цепи питания шагового двигателя мне потребуются два канала МУ110-224.8Р, например 1-й и 3-й.
При этом с блока питания + идёт на D01A и D03C, а - идёт на D01C и D03A.
Тогда true даст на D01B +, а на D03B -
False, соответственно наоборот.
Возникли сомнения с синхронностью переключения не хочется замкнуть цепь, если будет задержка в отработке.

Игоррь
19.04.2016, 11:02
Не знаю, здесь вопрос можно или нет задать, но речь о модуле вроде попадающий в обсуждение.
Модуль МЭ110-224.1М только получил. Через конфигуратор М110 подключаюсь с заводскими настройками. Как только меняю протокол по модбас с Овен на ASCII или RTU, или поднимаю скорость выше 9600 или меняю адрес с 16-го на другой, то после эплей связь теряется и стыкануться не получается. Только через перемычку возвращаясь к заводским настройкам. С модулем МВ110-8АС все нормально, меняю параметры и все работает, а тут ступор какой-то. Подскажите, может чего не учел? Как быть?

capzap
19.04.2016, 11:11
конфигураторы работают по протоколу овен, если меняете настройки то изменения обычно вступают после перегрузки по питанию модуля, есть модули у которых есть специальный регистр для применения изменений. Из вопроса Вашего не понятно, что значит не получается связаться, на старых настройках плк/панели? Или уже на новых?

Игоррь
19.04.2016, 13:18
После внесения любого изменения в настройках и ввода команды эплей для записи параметров, связь конфигуратора с прибором пропадает, МЭ выключаю, включаю, но связаться с ним уже не получается, конфигуратор не видит, а получается только после установки перемычки заводских установок. Возвращаю заводские установки сетевых настроек - все работает, но мне как миниму адрес прибора изменить нужно, т.к этот будет занят. Да и вообще, не понятно, почему не могу внести изменения в сетевые параметры?

Николаев Андрей
19.04.2016, 16:44
Вопрос нужно было задавать не здесь, это тема про новые, разрабатываемые модули.
Конфигуратор на данный момент работает только по протоколу ОВЕН. Это значит чтобы он мог связаться с прибором - его надо перевести на этот протокол.
Соответственно после изменения сетевых настроек надо записать их и перезагрузить прибор (минимум послать команду apply).
Видимо Вы выбираете ModBus. Прибор применяет их, и в этот же момент конфигуратор перестает видеть прибор.

Игоррь
19.04.2016, 17:18
Спасибо, да, я действительно не пробовал после конфигурирования пробовать связаться с ним через ПЛК, а пытался связаться опять конфигуратором. И извиняюсь за не в тему.