Есть вот такая схема автоматизации, мне требуется сделать развернутую с "подвалом". Подвал у меня делится на "приборы по месту", "Шкаф ПЛК", "Интерфейс HMI".
Преподаватель нарисовал вот такую схему. У меня совсем другая. FY стоит над клапаном, на фото нет, линия действия "3".
Может есть неравнодушные, кто подскажет???
91059
91060
91061

FPavel
13.11.2026, 19:39
По ГОСТ 21.208-2013 FY - Вычислительное устройство, вероятно, какой-то преобразователь в значение расхода. Так что преподаватель прав.
Вероятно, преподаватель показал на рисунке диафрагму (FE), дифманометр (FT), преобразователь в расход (FY). FY может быть каким-нибудь ТРМ с корнеизвлекающей функцией и возможностью вывода вычислений на AO для передачи в ПЛК.

В общем, смотрите в ГОСТ 21.208-2013.

BolshakovRV
14.11.2026, 01:32
Y-ком могут обзывать любой преобразователь. В Вашем случае это преобразователь эл. синала в пневматический, то есть электропневмопозиционер, так как в поле пошла электрическая связь (пунктир), а в случае преподавателя преобразователь сигнала расхода в "что-то", известное только ему. Свзяь указана электрическая (пунктир), значит это отдельное устройство и это не преобразователь воздух-электр. Если расходчик 4-20 mA, то никакой преобразователь не нужен, если это не корнеизвлечение, которое может выполнятся на борту расходчика или ПЛК. Это может быть преобразование объёмного расхода в массовый или приведенный к нормальным условиям. Но указано, что расход в кг/час, значит нет. Опять же, зачем ставить отдельное устройство, если всё можно делать на борту ПЛК.

Если среда взрывоопасная в котельной, это может быть барьер, но тогда где он на выходе на клапан?

В общем, Ваш вариант более правилен в современных условиях, чем преподавателя, но всем ясно куда может вылиться этот спор ))

И кстати, хоть ГОСТ и существует, но составление схем автоматизации - это процесс очень творческий. Разные люди нарисуют разные схемы на один и тот же контур. Особенно если исопльзуется старое щитовое + современное цифровое оборудование. На старых или бедных установках можно такие уродские контуры найти.

И еще: у преподавателя кнопки управления клапаном нарисованы на уровне щита. Такое только в пневматических схемах, иначе кнопки бы заходили в ПЛК. При применнеии ЧМИ они должны быть на уровне ЧМИ.

МихаилГл
14.11.2026, 07:03
Y-ком могут обзывать любой преобразователь. В Вашем случае это преобразователь эл. синала в пневматический, то есть электропневмопозиционер, так как в поле пошла электрическая связь (пунктир), а в случае преподавателя преобразователь сигнала расхода в "что-то", известное только ему. Свзяь указана электрическая (пунктир), значит это отдельное устройство и это не преобразователь воздух-электр. Если расходчик 4-20 mA, то никакой преобразователь не нужен, если это не корнеизвлечение, которое может выполнятся на борту расходчика или ПЛК. Это может быть преобразование объёмного расхода в массовый или приведенный к нормальным условиям. Но указано, что расход в кг/час, значит нет. Опять же, зачем ставить отдельное устройство, если всё можно делать на борту ПЛК.

Если среда взрывоопасная в котельной, это может быть барьер, но тогда где он на выходе на клапан?

В общем, Ваш вариант более правилен в современных условиях, чем преподавателя, но всем ясно куда может вылиться этот спор ))

И кстати, хоть ГОСТ и существует, но составление схем автоматизации - это процесс очень творческий. Разные люди нарисуют разные схемы на один и тот же контур. Особенно если исопльзуется старое щитовое + современное цифровое оборудование. На старых или бедных установках можно такие уродские контуры найти.

И еще: у преподавателя кнопки управления клапаном нарисованы на уровне щита. Такое только в пневматических схемах, иначе кнопки бы заходили в ПЛК. При применнеии ЧМИ они должны быть на уровне ЧМИ.

Вы, похоже, не знаете что такое развёрнутая схема. И при чем тут пневматика, позиционеры какие-то...
Может ещё p&id схемы начнём сюда привязывать.
Там в методичке поди и приборы расписаны, и диапазоны регулирования и аварийной сигнализации. Никогда одна схема не даётся для развёртывания.
Вариант преподавателя даже более менее в p&id укладывается, чем ваше объяснение.

BolshakovRV
14.11.2026, 12:29
Это я не знаю что такое развернутая схема? Проектировщик почти с 30-летним стажем? Это Вы, похоже, не в теме совсем.

МихаилГл
14.11.2026, 12:37
Это я не знаю что такое развернутая схема? Проектировщик почти с 30-летним стажем? Это Вы, похоже, не в теме совсем.

При чем тут электропневмопозиционер (исполнительное устройство) и линия измерения? Скажите наименование вашей проектной организации, чтоб занести её в чёрный список...

FPavel
14.11.2026, 13:06
Всем здравствуйте!

Наверное, правильно было бы, как предложили выше, описать состав приборов для этого контура регулирования. И по этому составу работать со схемой автоматизации.

Действительно, FY может быть как вычислительным устройством на измерителе (преобразователе перепада давления в расход), так и преобразователем на исполнительном (преобразователь ток в давление воздуха на пневматическом клапане).

Кнопки, которые преподаватель показал - HS, H, H - могут находиться на самом приводе или на отдельном пульте рядом с приводом для местного управления.

Возможно, преподаватель исходил из описания приборов в Вашем контуре и просто исправил схему, а, может, предлагал заменить его на собственный вариант комплекта.