PDA

Просмотр полной версии : Программируемое реле проблемы с энергонезависимой памятью.



AndreiNN
02.11.2026, 15:01
Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться в вопросе.
В проекте есть конструкция (см. фото 1), при помощи которой реализована функция ввода и отображения уставки, через/на панели оператора.
90856
В данном проекте, переменной "Retn_iSetDP" присвоенное некоторое значение, и по умолчанию настроена как энергонезависимая (см. фото 2).
90857
Данная конструкция свою функцию выполняет, уставка вводится и отображается, и при перезагрузки системы значения сохраняются.
НО при перезаливке проекта в программируемое реле данная уставка сбрасывается в ноль. Думал проблема в панели оператора, но при отключении панели и повторной перезагрузке ПО, "ошибка" сохранилась.
Может-быть это неправильный подход, тогда дайте совет как лучше реализовать вышеописанную функцию.
Спасибо.

melky
02.11.2026, 15:11
Это не ошибка, значит ваше реле не умеет назначать значения по умолчанию для сетевых переменных и пишет туда всегда 0 при заливке программы
Это ПР200, вероятно 100-ые
Если вам надо, то необходимо делать инициализацию из обычных переменных при старте программы, у которых есть такая функция.

найдите макрос SelChg нужный, и используйте их + инициализация.

Trevor
02.11.2026, 15:26
Соседняя тема, со скринами и примерами https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840&p=489766&viewfull=1#post489766

Dimensy
02.11.2026, 19:06
Если что это ПРка второго поколения, да еще и мастер, то, при загрузке вторая строчка затирает вашу уставку. Используйте макрос SelChgI или SelChgF из менеджера компонентов