Просмотр полной версии : Му110-224 16Р Авария и таймаут при передаче данных
Добрый день! Такая вот проблема - К плк 110 подключены модули,один из них 16Р (модуль старый 2017года)- на модуле горит Авария. Подключился к нему конфигуратором - при опросе дискретных выходов вижу такую картину (на скрине) Что можно сделать в данной ситуации?
90758
Для начала, если нет желания сдавать в сервис, либо покупать новый, проверить, а лучше сразу заменить на новые все электролитические конденсаторы в модуле. За 10 лет эксплуатации им гарантированно поплохело. Это не дорого. Если не поможет, то уже сервис, либо новый.
Спасибо за ответ! Закажу новый модуль - так будет проще для меня. Мне самое главное решить проблему - из-за него котельная не работает нормально...