Вход

Просмотр полной версии : Подключение Codesys к ПЛК110



olan_v@rambler.ru
20.10.2026, 11:03
Доброго! ПЛК 110-220.60.Р-М 2013 года выпуска. Подключаем по Ethernet. Сообщение "Проект должен быть корректен для подключения". В чем проблема не можем разобраться

EFrol
20.10.2026, 11:26
По идее он должен компилироваться без ошибок.
Я ставлю символ ";" в PLC_PRG (чтобы он не был пустым)

kondor3000
20.10.2026, 12:16
Доброго! ПЛК 110-220.60.Р-М 2013 года выпуска. Подключаем по Ethernet. Сообщение "Проект должен быть корректен для подключения". В чем проблема не можем разобраться

Выложите проект и скрины с ошибками.

olan_v@rambler.ru
20.10.2026, 12:28
Доброго всем! Разобрались. Изначально меняли целевую платформу с M_v2 на M в проекте. Создали по новой проект с таргетом М и все подключилось. Спасибо.