Просмотр полной версии : МВА8 конфигуратор сетевого адреса не работает



User83
09.10.2026, 18:52
Прибор МВА8 подключается по RS485 к ПК. В конфигураторе пытаюсь изменить сетевые настройки (скорость, четность, базовый адрес...) все 7 параметров сетевых настроек (кроме протокола) НЕ изменяются. В конфигураторе выскакивает ошибка: "Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне).". Все остальные параметры изменяются. Техподдержка предложила проверить перемычку X1 и отнести в ремонт.

Может кто сталкивался с подобным поведением МВА8 или есть идеи какие ?

kondor3000
09.10.2026, 19:14
Либо используйте как есть, либо в ремонт. У рабочего всё настраивается.
А вообще, модуль очень старый, новые 3 штуки меньше места занимают.

Sulfur
09.10.2026, 21:43
User83
Перемычку проверяли? Это специальный джампер, который устанавливает сетевые настройки прибора к стандартным заводским. Производитель иногда его забывает снять.