Просмотр полной версии : Подключение по OPC UA к ПЛК210
Назаров Александр
09.10.2026, 10:45
Добрый день коллеги, пробую подключить к ПЛК Weintek. Ознакомился с видео Евгения Кислова (25. Настройка обмена по OPC UA). Не заработало. Вместо панели запустил Инсатовский Modbus Universal MasterOPC Server с клиентом OPC UA (см. вложение). Судя по картинке клиент находит сервер, но проконектиться с ним не предлагает - кнопка ГОТОВО не активна. В чем может быть проблема? В сервере или клиенте? MasterOPC - demo 32 версия
Евгений Кислов
09.10.2026, 10:59
Добрый день коллеги, пробую подключить к ПЛК Weintek. Ознакомился с видео Евгения Кислова (25. Настройка обмена по OPC UA). Не заработало. Вместо панели запустил Инсатовский Modbus Universal MasterOPC Server с клиентом OPC UA (см. вложение). Судя по картинке клиент находит сервер, но проконектиться с ним не предлагает - кнопка ГОТОВО не активна. В чем может быть проблема? В сервере или клиенте? MasterOPC - demo 32 версия
Добрый день.
Свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи), чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе и разобраться, что именно у вас происходит.
Назаров Александр
12.10.2026, 10:24
Добрый день.
Свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи), чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе и разобраться, что именно у вас происходит.
С MasterOPC Server разобрались, все работает. С панелью работает только неавторизованный вариант. Скорее всего потому, что OPC UA у weintek еще и лицензируется отдельно.
Евгению - благодарность.
krollcbas
13.10.2026, 01:57
Александр, возможно Вам пригодится мой опыт. Соединял ПЛК200 с панелью DELTA по протоколу OPC UA. Работало какое-то время, но потом встал ПЛК по исключению. Чуть трубы не разморозил зимой.
Что было причиной: обмен по OPC UA подразумевал авторизацию, которую я не разобрался как корректно сделать, и раз это работает, так и оставил. Работало, конечно, но копило ошибки в ПЛК200 и в определенный момент объект встал.
Переделал в последствии обмен на Modbus TCP
Мой вывод: нужно быть поаккуратнее с этим и читать почаще лог ошибок ПЛК
Назаров Александр
13.10.2026, 09:49
Все свои поделки делаю на ModBus. А тут попалось ТЗ именно с OPC UA, авторизацией и отдачей с СКАДу. Решил попробовать. Пока мнение в соответствии с опытом - отрицательное.
У opc ua есть проблема просрочки сертификата, вроде по последним данным то ли 5 то ли 10 лет. Это если его создать на такой срок. А так, может по умолчанию на год создастся и через год упс, данные отвалились.
Есть ли вариант бессрочного не уточнял.