Добрый день.
есть необходимость подключить пару датчиков ПД150И и ПД100 к модулю МВ110-220.8АС.
хотелось бы использовать один БП для всех датчиков, будет ли работать ПД150И в таком включении? питание датчика развязано с токовым выходом?

kondor3000
08.10.2026, 10:39
Добрый день.
есть необходимость подключить пару датчиков ПД150И и ПД100 к модулю МВ110-220.8АС.
хотелось бы использовать один БП для всех датчиков, будет ли работать ПД150И в таком включении? питание датчика развязано с токовым выходом?

Будет, токовые датчики давления нормально работают с МВ110-8АС.

Sibiryak22rus
08.10.2026, 11:01
Будет, токовые датчики давления нормально работают с МВ110-8АС.

тут больше вопрос нормально будет если я объединю минус питания и минус токового выхода?

kondor3000
08.10.2026, 12:42
тут больше вопрос нормально будет если я объединю минус питания и минус токового выхода?

У меня так работает, питание самого МВ и всех токовых датчиков от одного БП. Естественно минусы соединены.