AlexBut
06.10.2026, 12:52
Здравствуйте!
К СПК210 подключены модули ввода/вывода в том числе МВ210-101. На МВ210-101 есть свободные входы аналоговые.
Я хочу подключить доп сигнал к нему на свободный вход и читать по модбас в СКАДу минуя СПК по модбас TCP.
И всё хорошо и данные (давление на входе ВНС) читаются. Но до перегрузки модуля МВ210. Программа СПК210 в CODESYS 3.5. После перегрузки настройки модуля возвращаются к исходным и настройки этого аналогового входа МВ210-101 сбрасывается на "отключен".
В тексте программы, зашитой в СПК210, я не нашёл где происходит запись этих настроек в МВ210-101.
Единственно что нашёл -на вкладке "Информация" настройки модуля есть записи о том куда записываются настройки по входам
модуля МВ210-101(вложенный файл, регистры с 16#10004), но где эта запись реализована не пойму?