Здравствуйте!
К СПК210 подключены модули ввода/вывода в том числе МВ210-101. На МВ210-101 есть свободные входы аналоговые.
Я хочу подключить доп сигнал к нему на свободный вход и читать по модбас в СКАДу минуя СПК по модбас TCP.
И всё хорошо и данные (давление на входе ВНС) читаются. Но до перегрузки модуля МВ210. Программа СПК210 в CODESYS 3.5. После перегрузки настройки модуля возвращаются к исходным и настройки этого аналогового входа МВ210-101 сбрасывается на "отключен".
В тексте программы, зашитой в СПК210, я не нашёл где происходит запись этих настроек в МВ210-101.
Единственно что нашёл -на вкладке "Информация" настройки модуля есть записи о том куда записываются настройки по входам
модуля МВ210-101(вложенный файл, регистры с 16#10004), но где эта запись реализована не пойму?

Андрей Чернов
06.10.2026, 15:12
Ответ на Ваш вопрос

90600

МихаилГл
06.10.2026, 15:14
Ответ на Ваш вопрос

90600

Только у ТС нет этой вкладки. Возможно требуется переустановка шаблонов, или чего там ещё...

kondor3000
06.10.2026, 15:17
Прежде чем устанавливать новые шаблоны, надо удалить старые. У ТС что-то не установилось.

AlexBut
07.10.2026, 03:48
Да, у меня тоже нет этой вкладки, хотя вроде всё установлено и компилируется без ошибок

AlexBut
07.10.2026, 04:38
Заметил (MV210-101) до обновления (когда версия 3.5.11.8 ) вкладка есть но есть и ошибка в проекте.
После обновления до 3.5.11.12 ошибка проекта исчезает но и вкладка тоже.

Евгений Кислов
07.10.2026, 06:49
После обновления до 3.5.11.12 ошибка проекта исчезает но и вкладка тоже.

Добрый день.
Шаблоны не поддерживают команду контекстного меню Обновить устройство.
Их надо удалять из дерева проекта и добавлять заново - сразу с нужной версией.

Sergey361
07.10.2026, 06:50
Обновлять модули нельзя, только удалять и снова добавлять

AlexBut
07.10.2026, 07:40
Да, спасибо, заработало

AlexBut
07.10.2026, 08:12
Почему у меня после открытия проекта разработанного подрядчиками в той же вроде версии 3.5 sp16 все устройства в ошибке (сотни ошибок)? Даже spk210,но после обновления(контекстно) ошибки уходят, но вы говорите так нельзя

Евгений Кислов
07.10.2026, 08:59
Почему у меня после открытия проекта разработанного подрядчиками в той же вроде версии 3.5 sp16 все устройства в ошибке (сотни ошибок)? Даже spk210,но после обновления(контекстно) ошибки уходят, но вы говорите так нельзя

Видимо, потому что у вас и у подрядчиков на ПК установлена разная версия пакета шаблонов.
Для spk210 (узла Device) использовать команду Обновить устройство можно.
Ее нельзя использовать именно на шаблонах Modbus.

МихаилГл
07.10.2026, 12:11
Почему у меня после открытия проекта разработанного подрядчиками в той же вроде версии 3.5 sp16 все устройства в ошибке (сотни ошибок)? Даже spk210,но после обновления(контекстно) ошибки уходят, но вы говорите так нельзя

Требуйте с подрядчиков *.projectarchive, а не просто проект. Должно всё нормально потом открываться.

AlexBut
08.10.2026, 03:43
Насчёт последнего вопроса, мне объяснили , что делать надо через архив, спасибо