Просмотр полной версии : ПЛК200 и ModBus
Николай Щербаков
01.10.2026, 14:19
Добрый день, первый раз взялся за контроллер ПЛК200, т.е. опыта работы с ними нет. Настроил интерфейс modbus, согласно инструкции OWEN "CODESYS V3.5 Настройка обмена по протоколу Modbus", так-же, посмотрел видео от OWEN по настройке modbus. По модбас подключен частотный преобразователь. Настройка и результат на изображениях.
90560
90561
90562
90563
90564
90565
90566
90567
При этом, подключив ПЛК200 через преобразователь RS485 <> USB, к компьютеру(при чем, пришлось поменять местами сигналы А и В), в терминале вижу вот такую посылку:
7D 7E F3 FF FD AF 1C. Посылка, должна быть другой - 05 03 90 00 00 01 A8 8E. Частотный преобразователь, через этот-же преобразователь RS485 <> USB, нормально работает с OWEN OPC сервером. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Что я забыл еще настроить?
МихаилГл
01.10.2026, 14:37
Не вижу окна, где вы настроили чтение 9000 регистра частотника... Скинули б проект, это же не архи секретная разработка...
PS... Увеличил вид на телефоне и увидел эту вкладку...
PS2... Так с изменённой полярностью пробовали по А и В? Или только свисток такой процедуре подвергся?
Sergey361
01.10.2026, 14:47
На скринах нормально все, кроме ошибки ответа. ПЛК не может отправлять 7D 7E F3 FF FD AF 1C, что-то не так со связью. А ПЧ через этот преобразователь ПК отвечает (если с ПК опрашивать)?
kondor3000
01.10.2026, 15:00
Не видно на скрине, в соотнесении надо включить настройку Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины)
Ну и адрес регистра и функцию проверить.
Николай Щербаков
01.10.2026, 15:30
90568
90569
Проекта нет, просто настроил модбас, создал переменную, хотел проверить идет ли опрос.
При подключении к частотнику, пробовал менять A и B, результат тот-же.
ПЧ через этот свисток(при соблюдении нормальной полярности), нормально опрашивается OWEN OPC сервером.
Подключал ПР205, с проектом, через этот свисток к компьютеру, посылка идет нормальная. С ПЛК200, при текущих настройках: 7D 7E F3 FF FD AF 1C, меня в первую очередь, смущает содержимое этой посылки. Я понимаю, что так, быть не должно.
И вот это, смущает:
90573
90574
Обмен с частотником, это дело второе. Почему при текущих настройках, в порт летит не правильная посылка, даже не вдаваясь в содержимое посылки, байт должно быть восемь а не семь.
Да, возможно, это важно - ПЛК новый, из коробки. Смотрел в WEB конфигураторе, ни чего относящегося к RS485, не нашел.
90576
kondor3000
01.10.2026, 19:12
Проект рабочий, поменял ПЛК на виртуальный и адрес регистра, номер СОМ порта на свой 90577
перенёс только в соотнесении переменную ниже
МихаилГл
02.10.2026, 06:38
Может бракованый плк? Или опять на заводе недо воткнули платы...
Sergey361
02.10.2026, 07:43
Может попробовать отключить резистор подтяжки в ПЛК. Можно попробовать настроить на другие адреса и регистры, если то же самое, то, наверное, в сервис его надо.
при чем, пришлось поменять местами сигналы А и ВВерните как было.
Вот у вас в линию уходит 05 03 90 00 00 01 A8 8E, если это развернуть в биты, получится
0 10100000 1 0 11000000 1 0 00001001 1 0 00000000 1 0 00000000 1 0 10000000 1 0 00010101 1 0 01110001 1
при перепутанной полярности получим
1 01011111 0 1 00111111 0 1 11110110 0 1 11111111 0 1 11111111 0 1 01111111 0 1 11101010 0 1 10001110 0
за стартовый будет принят первый 0
0 10111110 1 0 01111110 11111 0 11001111 11111 0 11111111 1 0 10111111 1 0 11110101 001100011100
или в HEX
7D 7E F3 FF FD AF … – что вы, собственно, и получили.
Николай Щербаков
02.10.2026, 18:48
Если я меняю местами сигналы А и В, данные вообще не идут. Буду разбираться на выходных.
Николай Щербаков
02.10.2026, 18:57
А господину "kondor3000", я бы посоветовал заняться самовоспитанием и самообразованием, что-бы впредь, держать себя в руках. Хотелось бы проучить его, один раз, так, что-бы он на всю свою оставшуюся жизнь, понял, что ерничать и хамить, не знакомым людям, это плохой тон, как минимум. Я задал вопрос на форуме, не для того, что-бы, не понятно кто, мне хамил. Вы не родились с этими знаниями, Вы их получили в процессе жизни. Я не получил, не было возможности, поэтому, задал вопрос знающим людям, со всем уважением. В надежде получить ответ, на то, чего я не знаю...
Николай Щербаков
02.10.2026, 19:06
Вот эта-же беда, произошла на вебинаре, в прямом эфире, у ребят из OWEN, но, у них был ПЛК210, они просто переключили аппаратный порт RS485...
kondor3000
02.10.2026, 20:03
Как мне хамят, ни одного сообщения не удалили, как помогаю всем - никто не видит, а как "Оленем" кого назвал, так прям хамство сплошное.
Интересно, только мои сообщения удаляют, при чём ответы по делу и без хамства или я тут один такой?
Николай Щербаков
02.10.2026, 20:43
Не знаю, сколько Вам лет. Но, называть себя "Оленем" не позволю. При чем, проблема не решена, от слова совсем. Ваши домыслы, это Ваши домыслы. Я бы, на Вашем месте, поостерегся, от принятия поспешных решений. Я бы предложил, Вам извинится за оскорбления, публично, как и были нанесены оскорбления. И мы бы все забыли.
Что-то не припомню ситуаций, когда меняя А и В я хоть что-то начинал принимать? обычно сразу глухо, как в танке.
Николай Щербаков
03.10.2026, 03:59
Что-то не припомню ситуаций, когда меняя А и В я хоть что-то начинал принимать? обычно сразу глухо, как в танке.
Так и я об этом, либо кривые данные идут, либо глухо, как в танке. Не ужели, я не догадался, провода местами поменять(Это камень в огород, одного господина.)... Обратился в тех.поддержку OWEN, по результату сообщу, печальная, конечно, ситуация.
Николай Щербаков
03.10.2026, 04:10
Начинаю скучать по микроконтроллерам, владеешь им полностью, а не так, что дали коридор, но, двери не все открываются... Либо открываются, но не так.
МихаилГл
03.10.2026, 05:12
Как мне хамят, ни одного сообщения не удалили, как помогаю всем - никто не видит, а как "Оленем" кого назвал, так прям хамство сплошное.
Интересно, только мои сообщения удаляют, при чём ответы по делу и без хамства или я тут один такой?
Не один, не переживай.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot